Sinumerik 840D - Bedienoberfläche ergänzen

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Alex
das gilt nur für HMI Advanced

für Operate gilt


ich lese mal aus


SINUMERIK Integrate Run MyScreens (BE2)
Programmierhandbuch, 03/2013, 6FC5397-1DP40-4AA1


vor

3.4 Fehlerbehandlung (Logbuch)
Übersicht
Wenn "Run MyScreens" beim Interpretieren der Projektierungsdateien Fehler erkennt, so
werden diese in der ASCII-Datei easyscreen_log.txt abgelegt. Die Datei wird bei jedem
Neustart der Bedienoberfläche gelöscht.
Die Datei enthält folgende Informationen:
● Bei welcher Aktion ein Fehler aufgetreten ist.
● Die Zeilen- und Spaltennummer des ersten fehlerhaften Zeichens.
● Die gesamte fehlerhafte Zeile der Projektierungsdatei.


Ablage der easyscreen-log.txt
Die Datei easyscreen_log.txt ist in folgendem Verzeichnis abgelegt:
/user/sinumerik/hmi/log/
 
erst mal danke für dei Antwort

beim programmieren an einer screen maske funtioniert dies auch und ich finde die fehlermeldungen in der easyscreen_log.txt
jedoch habe ich das problem bei einer rückubersetztbaren compile cycle maske.
die maske geht nicht auf beim rück ubersetzten (pfeil rechts) und ich finde nich warum.
mit der meldung die maske wurde nicht korrekt interpretiert und maske kann nicht angezeigt werden kann ich nicht viel anfangen.
wie gesagt es landet nichts im easyscreen_log.txt
hat jemand eine idee
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
kannst du beim Programm schreiben den Zyklus über die Maske mit Daten füllen ?
wer hat den Compile Zyklus erstellt ? wo liegt die Masken Datei ?
Sind im Programm die Zusatz Informationen vorhanden ?
 
Hallo,

ich wollte jetzt keinen neuen Thread anlegen. Vielleicht klappt es ja auch hiermit.

1. Ich würde gerne meine Oberfläche ergänzen. Wir speichern in R-Parametern immer unsere Standzeiten der Platten ab. Wir haben 3 Bearbeitungsstationen -> in dem Fall dann auch 3 Kanäle. Wie bekomme ich es jetzt hin das mit die R-Parameter aus allen 3 Kanälen angezeigt werden, gleichzeitig auf einer Seite!
Ich könnte mir nur noch vorstellen die Daten auf Globale R-Parameter umzustellen oder irgendwie von Kanalspezifisch in Global kopieren...

2. Kann ich Kreise oder quadrate darstellen? oder müsste ich ein Bitmap dafür erstellen? Eingang 0.0 ist da, grüner Kreis oder Quadrat ein.

Vielleicht hat ja auch schon jemand sowas gemacht.
 
Hallo.
zu 1. Evtl. hilft Dir die Schreibweise "/Channel/Parameter/R[1,x]" für Kanal 1 bzw "/Channel/Parameter/R[2,x]" für Kanal 2 (x = R-Parameter-Nummer).

Beschreibung Siemens:

/Channel/Parameter/R[u<Bereichsindex>, <Zeilenindex>]
<Bereichsindex> = Kanalnummer
<Zeilenindex> = R-Nummer

zu 2.
Hier eine Zeile mit 2 Bitmaps

DEF Cool_HSE_outside= (B/* 0="\\led_grey.png", 1="\\led_green1.png"/ /, "Valve HSE outside (M6-K16D) M152"/wr1/ /"A16.0"/5, 56, 195/200, 56, 15, 15)

Wenn der Ausgang A16.0 "0" ist, wird das Bitmap "led_grey.png angezeigt, bei Zustand "1" das Bitmap "led_green.png".

Falls das mit den R-Parametern nicht geht, oder Du noch Fragen hast, kannst Du Dich ja melden.

Gruß
Burkhard
 