Sinumerik 840D - Bedienoberfläche ergänzen

AlexTh

Level-2
Beiträge
110
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!

Wie man dem Titel bereits entnehmen kann möchte ich gerne die Bedienoberfläche(n) an Sinumerik 840D Steuerungen ergänzen. Vorneweg möchte ich sagen, dass ich die Handbücher BE1 und BE2 besitze und bereits auch grob studiert habe.

Trotz allem verstehe ich eins nicht, wo erstelle ich die notwendige .com-Datei und wie rufe ich sie auf? In der Anleitung ist zwar beschrieben wie man einen Maskenaufruf macht, jedoch nur für eine Verzweigung in einer bereits erstellten Maske. Vielleicht habe ich es auch nicht richtig verstanden :confused:

Ich möchte eigentlich nur die Futterspannung einer Drehmaschine überwachen und dabei einen Sollwert eingeben und einen Istwert ablesen können. Momentan geschieht diese Überwachung nur über den PLC-Status der Maschine.




Beispiel (die Werte sind frei erfunden):
Zustand Spannfutter
Spannwert aktuell
Spannwert neu
geöffnet
360
geschlossen
200
...
aktuell
257
keine Eingabe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk

Warum in Gottes Namen muss jeder angeben wie toll er ins Netz geht? :ROFLMAO:
Ich habe weiße Brieftauben zum übertragen von hier. ;)

@TE: Du kannst mit dem OEM Paket dir eine Seite erstellen und dann die notwendigen Variablen visualisieren.
Sonst musst würde ich beim Lieferanten nachfragen, ob es nicht schon eine Anwendung gibt.
Wenn es mit den Bordmitteln sein soll, dann wäre es hilfreich ob eine PCU oder noch eine MMC und welche Software installiert ist.


bike
 
Ich arbeite mit HMI Advanced auf einer PCU50, den SW-Stand kann ich euch erst morgen mitteilen, wenn ich wieder in der Firma bin.

In den Handbüchern wird eigentlich gar nicht so sehr auf den SW-Stand eingegangen, deswegen dachte ich er wäre unerheblich.
 
Du musst die richtige Doc On Cd haben. Wichtig ist eigentlich immer der Einstiegs Softkey. Rest ist Fleiß. Haben gerade erst so was gemacht

Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
 
Das hat man nun davon, wenn man vorher nicht in den Schaltschrank schaut, man gibt falsche Infos weiter.

Es ist eine MMC103 mit der MMC-Version 04.04.16 verbaut.
 
Bei der von dir angegebenen Versions Nummer bin ich mir nicht sicher ob es sich um Shop Mill handelt.
Gehen wir mal von HMI Advanced aus

Als erstes must du entscheiden aus welchem Grundbild du in deine Maske einsteigen willst

Beispiel:
Grundbild Diagnose -> Softkey nr.7 ist da frei Projektierungs Datei -> DIAG.COM

Alles anderen Einstiege kannst du aus BE1 K6.2 rauslesen.

im Verzeichnis /../CMA.DIR legst du die Datei DIAG.COM an (alle anderen Masken Dateien auch in CMA.DIR ablegen)
leg auch im Verzeichnis COM.DIR eine Datei ERROR.COM an in ERROR.COM werden Fehler eingetragen aber nur wenn sie schon da ist


Inhalt von DIAG.COM
//S(Start)
HS7=("Gedoens",ac7,se1)
PRESS(HS7)
;LM("Gedoens") -> Maske aufrufen
LS(LEISTE1) -> Softkey leist umschalten
END_PRESS
//END

//S(LEISTE1)
HS1=("1.Gedoens",AC7,)
HS2=("2.Gedoens",AC7,SE1)
HS3=("3",AC7,SE1)
HS4=("4",AC7,SE1)
HS5=("5",AC7,SE1)
PRESS(HS2)
LM("Gedoens1","Dateiname.EXT"); Dateiname nur wenn in anderer Datei die EXT kannst du frei Wählen
END_PRESS
;
PRESS(HS1)
LM("Gedoens2,"Gedoens2.txt")
END_PRESS
//END



//M(Gedoens/"Gedoens halt"/"Bild.BMP"///0,20/)
;
DEF Variablen
DEF Variablen


//END ;ende DIAG.COM

Datei Gedoens2.txt
//M(Gedoens2/"Gedoens halt"/"Bild.BMP"///0,20/)
.....
//END
 
Danke für die Antwort, ich werde es morgen einfach mal probieren.

Was ich halt noch nicht verstanden hatte war eigentlich: wie rufe ich eine Maske aus der Softkeyleiste des "Hauptmenüs" auf?

Beispiel:
Ich habe in der "regie.ini" bzw. "re_gr.ini" den Softkey HSK12 Futterspannung genannt.

Muss ich nun einfach eine .com-Datei erstellen die wie der Softkey heißt oder wie? Denn bei deinem Beispiel befindest du dich ja bereits in einer Maske, nämlich dem Grundbild Diagnose und die Festlegung, dass der Softkey dort ist geschieht doch über den Dateinamen "DIAG" oder?

Edit:
Im Prinzip will ich ja ein eigenes Grundbild erstellen...
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe heute morgen einen Versuch gestartet und musste leider feststellen, dass es bei dieser MMC-Version nicht so "einfach" ist (vielleicht ist es sogar unmöglich, aber das weiß ich nicht).

Den Ordner CMA gibt es noch gar nicht auf der Maschine, lediglich cst.dir, clip.dir und com.dir.

Ich schaue nun mal ein paar Maschinen durch, vielleicht gibt es ja irgendwo etwas ähnliches, denn dass es gar nicht geht will ich vorerst nicht glauben. Zu mal es Index Drehmaschinen gibt, die solche Aufrufe schon bei einer 840C drinne haben, aber Index hat halt auch einen sehr guten Draht zu Siemens...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zu mal es Index Drehmaschinen gibt, die solche Aufrufe schon bei einer 840C drinne haben, aber Index hat halt auch einen sehr guten Draht zu Siemens...

Das hat mit Index überhaupt nichts zu tun, ob und wie es funktioniert.
Und eine MMC103 und eine 840D ist eine völlig andere Welt als 840C.
Nicht nur S5 und S7 sondern auch das drumrum.
Ich denke du tust dir und deiner Firma was Gutes wenn du dir Hilfe von außen holst.

Sind es Drehautomaten von Gildemeister?


bike
 
Für eine bedienerfreundliche Oberfläche hat meine Firma nichts übrig, denn warum Geld ausgeben, wenn die Leute die Werte auch im PLC-Status eingeben können... Problem daran ist nur, dass man viele Einrichter und Bediener hat, die vorher nur an Mazatrol-, Heidenhain- oder Fanuc-Steuerungen gearbeitet haben und daher nicht immer sofort wissen, wie das noch gleich an einer Siemens-Steuerung war, und bevor mir irgendjemand ein falsches DBW anrührt, will ich das Ganze lieber so lösen.

Sicherlich ist es eine ganz andere Welt, aber ich wollte damit sagen, dass sogar auf einer DOS-basierten Maschine solche Möglichkeiten gegeben waren, also wird es bei einer Windows-basierten wohl ebenso der Fall sein. Ich glaube, ich muss meine Visual Basic Kenntnisse wieder auffrischen :-(

Nein, es handelt sich um Weisser Maschinen.
 
Also ich habe nachgeschaut.
Das OEM Paket für die MMC bekomme ich nicht mehr unter WinXP zu laufen.
Noch weiß ich nicht wer schuld ist, ich oder das Programm.
Unsere Entwickler für die HMI hatten ein leichtes Lächeln auf den Lippen, als sie sahen was ich versuche.

Und die DOS Oberflächen waren besser als die ersten Win98 Oberflächen die bei dir laufen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich hatte das auch mal probiert mit Software Stand 4 und Mmc 100.2. Ich meine da musste man was in die Zyklen kopieren, habe es aber auch nicht hin bekommen. Bei Siemens wird dir da auch keiner helfen, die sagen einfach geht nicht... An der 840C wurde so was mit WS800 gemacht. War auch was ganz anderes... Vielleicht machst du einfach ein paar GUD Variablen. Die kannst auch noch schützen.
Mit den Software Stand 4 wirst du sobald du Ersatzteile brauchst auch Probleme bekommen. Neue Messkreiskarten brauchen min. 6.3. bei unseren Ncu 570.2 geht das aber gar nicht mehr... Das ist immer eine Rattenschwanz...
 
Neue Messkreiskarten brauchen min. 6.3. bei unseren Ncu 570.2 geht das aber gar nicht mehr... Das ist immer eine Rattenschwanz...

Hallo Herr Siemens.
Schön, dass du auch erklärst Big$ weiß es nicht. :p

Es gab für die MMC 100 auch ein OEM Paket für die Entwicklung von Applikationen die unter VB entwickelt wurden.
Doch bei Win98 wird es inzwischen eben sau schwer die Entwicklungsumgebung zum rennen zu bringen.
Eine Erweiterung ohne OEM Paket kann vermutlich kein Mensch mehr.
Denn nach fast 30 Jahren wird auch ohne Alterheimner es schwer sich an die Vorgehensweise zu erinnern.

Und es gibt immer noch genu Firmen, die die "alte" Hardware reparieren, denn immer das Neue einbauen bringt fast nichts, außer Verdruß.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nutzt ihr eine virtuelle Maschine zum Testen?

Nicht zum testen, denn was sollen wir testen, ohne Maschine?
Wir haben Maschinensimulationen, die aber auf eigenen Rechnern laufen.
Aber wie sollen wir die verschiedenen Entwicklungsumgebungen auf unseren Rechner installieren?
Wenn win95, Win98 oder NT dann geht das nur mit VMs.


bike
 
Hallo an alle dies wissen
Wo finde ich oder muss ich die Error.com anlegen bei der 840D Solution line mit Operate Bedienoberfläche um diese zu ergänzen.
Ich fand es immer aufschlussreich was unter der HMI advanced operfläche in error.com erschien jetzt finde ich den pfad zu diesem logfile nicht mehr.
cma und o weiter ????.
Die alten zyklen laufen ja noch mit rückübersetzten jedoch bei neuen war es hilfreich den fehler angezeigt zu bekommen anstatt nur die meldung
zyklus nich rückübersetzbar .
logiclinux
 