Hallo zusammen. Ich habe diesmal kein direktes Problem sondern eher eine Fragestellung zu bestehender Hardware. Wir betreiben ein Mittelspannungsnetz an einem Standort mit 2 Werksteilen. Hier wird in jeder Trafostation der Anlagenzustand visualisiert. Aufgebaut wurde das alles im Jahr 2000 mit der entsprechenden Hardware (CPU 318-2, TP27-10). In einem Werksteil wurden vor 3 Jahren die TP27-10 durch MP277 10" Touch ersetzt. Im Anderen laufen noch die TP27-10. Bis dato hatte ich auch immer genügend Ersatz, dieser geht jetzt aber langsam zur Neige und ich muss mir wohl oder übel eine Lösung suchen. TP27-10 gibts nicht mehr ausser gbraucht und kann ich bei Siemens auch nicht mehr reparieren lassen. MP277 sind auch abgekündigt, kann ich also auch nicht mehr kaufen (reparieren sollte noch möglich sein bei Siemens). Die Frage ist jetzt ob es andere Hersteller gibt die man als Alternative einsetzen könnte, da für die neuen Comfort Panels auch TIA-Portal nötig wäre was aber auch ein Problem darstellt da ich die bestehende Hardware aufgrund des Alters nicht migrieren kann. Bin dankbar für Denkanstöße
 
MP277 10" TOUCH gibt es bei vielen Gebrauchthändlern generalüberholt mit Garantie und auch noch Neuware. Du könntest Dir ein Lager anlegen.

Offiziell will Siemens als Nachfolger das TP1200 Comfort verkaufen. Weil Deine Projektierung ursprünglich vom TP27-10 migriert wurde, wird sie wohl nicht besonders anspruchsvoll sein und ein KTP1000 Basic könnte reichen - das ist noch mit WinCC flexible 2008 SP2 projektierbar.

Man kann auch nur das Panel-Projekt ohne das Step7/SPS-Projekt zu TIA migrieren. (siehe Links im Nachtrag)
siehe auch HMI Bediengeräte Migrationsleitfaden Comfort Panels

Nachtrag:
Beispiel nur MP277 nach TIA migrieren:
Wie können Sie ein in STEP 7 integriertes Projekt von WinCC flexible nach WinCC (TIA Portal) migrieren?

Gemeinsames Projektieren mit WinCC (TIA Portal) und STEP 7 V5.x
Linksammlung: Migration von Anlagen auf SIMATIC (TIA Portal) - Visualisierung

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du kannst den MP277-10 Touch noch kaufen, obwohl es nicht in Siemens online-Katalog zu finden ist.
Einfach nach den MFLB Nummer suchen (6AV6643-0CD01-1AX1), dann taucht es auf.
Aber es wird über der Zeit teuerer und teuerer ein neuen MP277-10 zu kaufen.

Die TP27-10 können nach ein neuen Comfort Panel migriert werden.
Erstmals mit WinCC Flex nach ein x77 Panel migrieren, und dann den x77 Panel in TIA WinCC nach den Comfort Panel migrieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
SIEMENS 277er MPs, TPs und OPs sind bis 2022 als Ersatzteil verfügbar! Die sind nicht abgekündigt was desse Tot bedeuten würde, die sind in der Typsteichung was bedeutet das Sie noch als Ersatzteil bestellt werden können Also bis 2022 kein Problem! DAs kann kein anderer. Dui kannst natürlich auch den Hersteller Wechseln. Deine Mittel- bis Langfristerfahrung würde mich in diesem Fall sehr interessieren! Ich habe die Erfahrung gemacht das alle nur mit Wasser kochen!
Diese Zeit kann man nutzen um zu einem Basic oder Comfort Panel zu migrieren. Gleichzeitig kann man natürlich die vielen neuen Features dieser Panels Nutzen. Wie z.B. ein besseres Service-Konzept (Live Update auf eine System SD-Card - so kann jeder "Depp" ein Panel austauschen) oder man kann mittels Smartphone das Comfort Panel fernsteuern.
Natürlich muss man für die neuen Panels das TIA Portal benutzen das nach dem Eingewöhnungszeitraum auf performanter Hardware (SSD sollte sein) auch Spass machen kann! :D
 
Hallo, schon mal Danke für die schnellen Antworten.
Also auf der Siemens Support Seite sind die seit 2010 im Zustand abgekündigt. Was für mich bedeutet ich kann es nicht mehr neu kaufen sondern nur ein defektes ersetzen kann (korrigiert mich wenn ich da falsch liege). Ist aber nicht schlimm so ist zumindest die Versorgung für den bereits umgestellten Werksteil für die nächsten Jahre gesichert. Mir ging es mehr um das TP27. Wenn hier die Möglichkeit besteht das Projekt von TP27 --> MP277 und anschliessend von MP277 --> Comfort Panel zu migrieren und ich das Panel dann auch losgelöst von der Steuerungswelt programmieren kann, wäre das ja schon mal ein Ansatz. Das wäre notfalls auch kurzfristig zu bewerkstelligen und ich brauche zumindest die alte Hardware vorläufig nicht anzupacken.
TIA Portal ist auch schon vorhanden und wir haben auch eine Anlage wo schon die TP1200 laufen . Ich muss aber gestehen dass ich mit TIA nocht nicht so warm geworden bin und da immer noch versuche dran vorbei zu kommen .
 
Korrigiere mich selber. War gerade im Onlinekatalog und man kann das MP277 tatsächlich noch bestellen. Hätte ich jetzt nicht erwartet.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Man kann es (OPx77, TPx77, MPx77) noch bis zum 1.10.2014 bestellen UND/ODER danach bis 2022 reparieren lassen. Also erstmal keine Panik.
Dennoch sollte man sich die neuen Comfort Panels mal ansehen. Das Migrieren geht ohne Probleme (es sei denn man hat eine Funktion genutzt die TIA-P noch nicht beherrscht - ist aber selten) und man kann dadurch folgende Vorteile nutzen:
+ besserer Preis Delta MP-Comfort ca. 17%
+ Top Technik Wide-screen, hohe Farbtiefe und Auflösung, spitzen Performance,...
+ perfektes Service Konzept mit einer System SD Card alles jederzeit im Griff (sprich die Putz"frau" kann ein defektes Panel tauschen)
+ SmartPhone APP Remoutbedienen via Mobile (Smart Software Option am Panel nötig) Test ist immer möglich auch ohne Option
+ Zukunftssicher Ersatzteile weit über 2022 hinaus
+ Mit TIA Portal V13 neu Grafikgestaltung möglich z.B. Buttons/Kurven/Schieber/... mit Radien, Schatten und Design Effekten versehen. Siehe unter "Stiles" in der Online Hilfe