Hallo zusammen,

hat jemand eine Idee, wie ich in WinCC V7.2 die Kommunikation von Profibus auf TCP umstellen kann, wenn alle Variablen als Instanzen von Strukturtypen angelegt sind?
Die Verbindung der Variablen können nicht geändert werden, solange die Variablen noch verwendet werden. Kenne mich leider noch nicht so gut mit WinCC aus.

Gruß Ralf
 
Hallo,

ich mache sowas mit dem WinCC Excel Add-In. (in Excel unter Extras>>Add-Ins das Add-In hinzufügen,
und die Datei ressource.xla aus dem Ordner Programme(x86)/Siemens/Wincc/SmartTools/ConfigurationTool auswählen.)
Damit kannst du dann im Reiter "Verbindungen" von Profibus auf TCP/IP umstellen. Bei den Parametern gibst du dann noch die richtige IP + Steckplatz an. (z.B. IP,192.168.100.1,,0,2,02)
mfG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Jennsy,

bei V7.2 geht es über das Tool Tag Export Import indem man die Variablen exportiert und in der Datei Stationsname_cex.csv die Verbindung ändert, auch wenn kein Excel installiert ist.
Mit anschließendem Import overwrite wird die neue Verbindung übernommen.