WinCC flex - Key nicht vorhanden Sm@rt Service for PC - obwohl nicht genutzt

PLC_Freak

Level-2
Beiträge
128
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bei unserem WinCC flexible wird gelegendlich "Key nicht vorhanden - Sm@rt Service for PC" angezeigt, obwohl dieses Programm überhaupt nicht genutzt wird. Bei "Dienste in Runtime" sind auch keine Haken gesetzt. Im ALM ist für den "Sm@rt Service for PC" ein Trail-Key eingetragen, der sich aber auch nicht entfernen läßt.
Was kann ich noch tun, ausser mir den Key zu kaufen (da ich das Programm nicht benötige)?

Vielen Dank schon mal im Vorraus
 
Das war ein Bug im SP3 und wurde mit ich glaube dem Update 1 schon wieder behoben. Am besten eines der neueren Updates herunterladen uns auf dem PC installieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Bug wurde mit dem Update 2 zu WinCC flexible 2008 SP3 behoben.
Downloads hier: Update (Hotfix) für WinCC flexible 2008 Service Pack 3
Siehe die "Liesmich"
Behobene Probleme in Update 2 schrieb:
Sm@rtService Lizenz bei der Verwendung von VNC
Wenn Sie eine VNC-Lösung eines Drittanbieters verwenden, wird evtl. eine Sm@rtService-Lizenz gefordert.

(Der Bug fiel mir auch gleich ein, allerdings findet man den nicht (mehr), wenn man im Siemens Support danach sucht. ;) So, jetzt findet man hier einen Hinweis)

Harald
 
Zurück
Oben