OP77 Störungs Led

OP77 Störmelde LED

Hallo Holle,

die LED verhält sich analog zu den kleinen Panels (OP73; OP77A).
Vielleicht bist du noch die Geräte ab OP170B aufwärts gewöhnt.

In der Betriebsanleitung vom OP77B steht folgedender Hinweis:

Das Auftreten einer Meldung der Meldeklasse "Störung"
wird durch Blinken der LED "Meldeindikator" angezeigt:


Die LED "Meldeindikator"
• ist aus, wenn keine Meldung der
Meldeklasse "Störung" ansteht,
• blinkt, wenn eine unquittierte Meldung der
Meldeklasse "Störung" ansteht und
• leuchtet, wenn ausschließlich quittierte Meldungen
der Meldeklasse "Störung" anstehen.
 
Danke für eure Antwort,
Aber ich habe die Störung in der SPS schon Quittiert sie steht auch nicht mehr im Bedienfeld. Aber trotzemdem blinkt die Led
 
Evt. eine Störung die im Panel nicht projektiert ist? Sprachumschaltung?
Schau dir die Bits für die Fehler in der SPS mal an.

pt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe es ausprobiert es liegt keine Störung in der CPU an das problem ist mit dem Quittieren über die Ack taste .Wie kann ich die störung anders oder gar nicht Quittieren ? Kann man das in Win CC abwählen ?
 
Zurück