WinCC V7.2 redunante server tags importieren\exportieren

Ruud

Level-1
Beiträge
66
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo leute,

Ich habe ein redunantes server pair Wincc V7.2, beide server mussen die selbe tags haben.
Jetzt exportiere ich die mit den Siemens tool "TAG ExportImport", aber wenn man ganz viele tags hat dauert das (weil man kan nur alles exportieren und dan wieder importieren auf den andere server).

Gibt es vielleicht eine gute tool fur das, oder hat eine von euch einere bessere idee?
 
Hallo,
du musst nicht alle Variablen importieren. Wenn die .csv Datei nur drei Variablen enthält werden auch nur drei importiert, alle anderen vorhandenen Variablen bleiben unangetastet. Aber wieso willst du überhaupt Variablen ex/importieren? Normalerweise läuft auf beiden Rechnern dasselbe Projekt, nur halt mit den entsprechenden Redundanzanpassungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aber wieso willst du überhaupt Variablen ex/importieren? Normalerweise läuft auf beiden Rechnern dasselbe Projekt, nur halt mit den entsprechenden Redundanzanpassungen.

Jo, oder beide WinCC-Server sind im Simatic-Manager (oder NCM) integriert, als WinCC-Appl und WinCC-Appl-Stby. Dann musst garnix anpassen. Einfach beide Server laden, fertig.

Gruß.
 
Das mit den beiden Server in Simatic Manager integrieren, sehe ich mich mal an, hast du noch tips dafur oder beispiele?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unter "Simatic/WinCC/Tools" gibt's den Projekt Duplicator. Der kopiert dir das Projekt mit den entsprechenden Anpassungen auf den Partnerserver.
red.JPG
In WinCC unter "Redundancy" checken ob alle Einstellungen IO sind.
Gruß, Leo
 
Zurück
Oben