Hi,

hab hier obiges Panel liegen und möchte es über TCP an eine S7 koppeln.
In der Flexible Projektierung kann ich bei Verbindungstyp HMI IE anlegen.
Im Controlpanel an dem HMI kann ích bei S7 Transfer Settings nur MPI und Profibus auswählen?

Jemand einen Tip?

Gruss
 
Ich meine, man muß nur in "Transfer Settings" den Transferkanal 2 auf "ETHERNET" einstellen.
Die "S7 Transfer Settings" braucht man nicht für Ethernet.

PS: Die Transfersettings haben nichts damit zu tun, wie die Verbindung HMI-CPU projektiert ist. Sie sind nur für den Projekttransfer.

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
IMAG0818.jpg

Ihr meint dann also einfach im Bild rechts bei Transfer Ethernet einstellen und bei S7 Transfer Settings ist es dann egal was da drin steht, oder?
Ich war immer der Meinung bei S7 Transfer Settings steht die Verbindung zur SPS
und bei Transfer die Art wie man das Projekt aufs Panel schiest?

Gruss
 
Ich war immer der Meinung bei S7 Transfer Settings steht die Verbindung zur SPS
Nicht ganz. Unter S7 Transfer Settings werden nur die Bus Einstellungen für den MPI/DP Schnittstelle eingestellt. Und wenn ich mich nicht irre, dann gelt die Parameter hier für den erste mal. Nach ein Transfer werden die Parameter in den übertragene Projekt übenommen.
Wenn Ethernet werden die Parameter über Network oder Transfer eingestellt.
Wenn Seriell werden die Parameter von den übertragene Projekt übernommen.

und bei Transfer die Art wie man das Projekt aufs Panel schiest?
Korrekt.
 