HMI Panels in NetPro doppelt vorhanden

Mike Holtgrefe

Level-2
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Projekt mit mehreren verschiedenen CPU`s und HMI Panels.
Damit die Panels auch in der Profinet Diagnose berücksichtigt werden, sind diese in der Hardewarekonfig mit eingebunden.
Allerdings sind in der NetPro Ansicht alle Panels doppelt vorhanden.
Kann mir jemand sagen wieso das so ist, wie man das abstellen kann und richtig projektiert? Im Prinzip funktioniert alles, aber es sieht unsauber aus wenn dieselben Panels im NetPro 2 x dargestellt werden.

Danke

LG Mike

netpro.JPG
 
Da hat wohl jemand Direkttasten projektiert. Wenn du weißt was du tust und wenn es deinem Auge schmeichelt, dann kannst du diese natürlich aus der Projektierung löschen. Wenn an der Anlage aber weiterhin alles funktionieren soll, dann lass es besser :wink: .
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, der Doppeleintrag im NetPro (die jeweils weiter links angeordneten Panels in der Grafik) ist ja erst erfolgt nachdem ich die HMI Panels in der Hardewarekonfig hinzugefügt habe um sie in der Profinet Diagnose mit einzubeziehen. Direkttasten bei Toch ?
 
Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Die jeweils linken Grafiken sind doch die, die obligatorisch entstehen wenn man im Simatic-Manager eine HMI-Station einfügt. Die rechten Grafiken enstehen optional, wenn man in der HW-Konfig die Direkttasten projektiert. Direkttasten bei Touch - ja, das geht wohl auch mit Schaltflächen, habe es allerdings selbst noch nie genutzt. Du hast das selbst konfiguriert? Ok, in der HW-Konfig ist es nicht so richtig eindeutig ersichtlich dass es sich "nur" um die Dirkttasten handelt. Wenn du keine Direkttasten verwendest, kannst du es tatsächlich löschen.
 