MP177 meldet Speicher voll bei Übertragung des Projekt

Bitverbieger

Level-2
Beiträge
280
Reaktionspunkte
29
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Allerseits,
Ich habe hier ein MP177 6AV6642-0EA01-3AX0 welche ich zu Testzwecke einsetzen will.
In WinCC flex (aktuelle Version) hab ich ein Bild erstellt und will dies Projekt auf das Gerät übertragen
Verbindung über Ethernet funktioniert die Übertagung läuft und bei der letzten Datei kommt folgende
Meldung Kein ausreichender Speicherplatz ..... siehe Anhang.
Das Gerät hat die Aktuelle Betriebssystem und den Rücktranfer habe ich auch abgewählt.
Mir gehen mittlerweile die Ideen aus. Soweit ich weis muß doch dieses MP177 auch ohne eine
Speicherkarte funktionieren?

Gruß
Bitverbiergermp177.jpgmp177_1.jpg
 
Hallo Bitverbieger,

das hatte ich noch nie – aber vielleicht hilft „Extras/Temporäre Dateien löschen“?

LG Cassandra
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Cassandra,
habe ich gerade probiert, leider kein Erfolg.
Wieder diese Meldung.
Auch bei uns hatte noch nie einer diese Meldung.
Und ich bin mir eigendlich sicher das dieses Gerät auch ohne
Speicherkarte funktionieren muß
 
Vielleicht zu viele Byte pro Minute übertragen? ;)
Zu wenig Objekte (Gerät ist beleidigt)?

Ein Objekt schaut einen halben Pixel über den Rand?
Zu viele alte Verbindungen zu alten Projekten?
Nicht gelöschte Log-Dateien im internen Speicher?
 
Da ist nur ein Bild mir einer Varablen drauf.
Dann eher ist das Gerät beleidigt, weil es da kaum was zu tun gibt.
Mit den Log-Dateien, da will ich gleich noch mal nachschauen.
aber sonst? -- ist schon alles irgendwie merkwürdig.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Schau mal in Dein TEMP-Verzeichnis (C:\TEMP oder Dein Nutzer-TEMP?), da schreibt WinCCflex Logs von Vorkommnissen rein, z.B. WinCCTransfer.log. Vielleicht steht da mehr drin.

Harald
 
Das MP177 funktioniert auch ohne Speicherkarte.

Vielleicht ist ja auf dem MP177 tatsächlich schon ein haufen Zeugs vom vorherigen Projekt drauf? Suche mal mit dem Windows Explorer bzw. über das Icon "My Computer" unter \Flash oder im Papierkorb ("Recycle Bin"). Oder mache ein "Rücksetzen auf Werkseinstellungen" / Betriebssystem übertragen.
Hast Du ein Backup von dem MP177 als es noch leer oder nicht so voll war? Oder hast Du noch ein zweites MP177? Du könntest von dem ein Backup auf Speicherkarte machen und auf Deinem problematischen MP das Restore.

Harald
 
Das Betriebssystem habe ich schon mehrmals aufgespielt und das Projekt hat nur ein Bild mit einer Variable.
Beschreibe doch mal näher, wo sich die Logs befinden können. Ich babe bis jetzt noch nichts gefunden.
Irgendwie ist das alles verrückt. Wenn man auf das MP177 guckt, dann ist da eigendlich genügend Speicherplatz.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei mir schreibt WinCC flexible bei jedem Transfer in C:\TEMP eine Textdatei WinCCTransfer.log
Ich vermute, dorthin wo die Umgebungsvariable TEMP oder TMP hinzeigt (--> Start > Ausführen: cmd, dann: set)

In WinCC flex (aktuelle Version)
Welche ist das genau?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Bitverbieger,

hast du auch schon ein ganz neues HMI- Projekt erstellt?
Dabei darfst du nichts aus dem alten Projekt kopieren oder übernehmen.
Der Name sollte ganz ein anderer sein und am besten stellst du auch die Adressen der
Verbindung um.
Mit einer SPS hatte ich mal solch ein Verhalten, weiß leider die Umstände nicht mehr genauer...

Wenn es aktuell nur einen Wert zum testen anzeigen soll, ist das ja schnell gemacht.

LG Cassandra
 
Also ich habe jetzt ein neues Projekt gemacht nur im WinCC flex. Ip Adressen geändert im MP177.
Dieses wieder ins MP177 gespielt. Wieder die gleiche Fehlermeldung, aber in meinen vorherigen Versuchen
brach er nach der Datei 30 von 31 ab. Jetzt bricht er bei Datei 29 von 30 ab.
Langsam verstehe ich die Welt nicht mehr.
Ach so ich benutzte WinCC flex 2008 SP3 UPD4 Stand K01.04.00.04_01.04.00.02
auf W7 64bit Ultmate.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Jetzt anderer Rechner:
XP Sp3 WinCC flex 2008 SP3 UPD4 Stand K01.04.00.04_01.04.00.02
Neuer gleiches Testprojekt übertragen und -----Jetzt geht es.
Liegt scheinbar am W7 64bit Ultmate.
Oh je mir graut es schon vor dem TIA Portal, wenn das bei flexible
Schon so abgeht. Vieleicht weiß ja einer woran das wohl liegen kann.
Ich hole mir erstmal eine kalte Flasche Bier.
Hab ich mir wohl verdient
 
Was hast Du denn für einen Adapter? Bei Win7/64 und NetlinkPro-compakt hatte ich auch schon ähnliche Probleme, mit dem CP5512 ging's dann.
Gruß, Leo

Ach so, direkt Ethernet, sorry nicht gesehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Habe leider erst heute wieder Zeit gehabt um an mein Testprojekt weiter zu arbeiten.
Nun habe ich die HMI Datei vom XP Rechner in mein Projekt im W64 Rechner integriert.
Siehe da es geht jetzt auch jetzt unter W64.
Scheinbar hatte ich noch irgend welche Reste in meinem Projekt welches dies alles verhindert hat.
Da hatte wohl Cassandra recht.
 