HMI Projekt von MP177 rückladen und bearbeiten

mariob

Level-3
Beiträge
2.052
Reaktionspunkte
276
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
das ganze geht nach etwas Handbuchstudium wahrscheinlich nicht, wie kriege ich die Speicherstellen heraus auf die das Panel zugreift? Kann ich das Ding an eine leere CPU hängen und das meckert dann die Stellen selbst an? Wobei das bei Merkern nun auch nicht klappt.....

Gruß
Mario
 
Kommt drauf an wie viel Aufwand du da reinstecken willst.
Wenn der Rücktransfer vom Panel funktioniert, solltest du mindestens eine fwx Datei auf dem Rechner haben. Mit ein paar Stunden Aufwand bekommt man raus wie die Adressen dort gespeichert werden.

Wenn das Panel über Ethernet mit der SPS kommuniziert, könntest du auch den Datenstrom zwischen Panel und SPS abhören. Dann siehst du welche Datenbereiche abgefragt werden, und WinCC flexible zeigt dir netterweise auch den Datentyp der Variablen, weil es die Kommunikation nicht optimiert. Die Vorgehensweise würde bei MPI oder Profibus auch funktionieren, nur hat dafür nicht jeder einen passenden Adapter, und die Tools zum dekodieren sind auch nicht enthalten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Vorgehensweise würde bei MPI oder Profibus auch funktionieren, nur hat dafür nicht jeder einen passenden Adapter, und die Tools zum dekodieren sind auch nicht enthalten.

Und nicht deine Erfahrung. :confused::confused::confused:
Aber du kannst ja mal erklären wie man das macht und welche Tools es dafür gibt.
Ist bestimmt sehr interessant
 
Hmm,
danke Thomas, das Ding hängt am MPI Port, ich versuche heute erstmal noch was ganz irdisches, vielleicht ist es auch recht simpel rauszukriegen. Ich habe nicht das Projekt nach dem Umbau einer Maschine, und irgendwie schreibt das Ding teilweise woanders hin. Das wiederum paßt nicht ganz zum SPS Programm und ich will vermeiden das es zu undefinierten Zuständen kommt. Da sollte man aber absolut alles geprüft haben.....

Gruß
Mario
 
Aber du kannst ja mal erklären wie man das macht und welche Tools es dafür gibt.

Für Ethernet:
- Zum Abhören ein Tap, Hub oder Switch mit Port Mirroring (z.B. [1])
- Als Software Wireshark [2] mit Plugin für S7-Protokoll [3]

Für Profibus:
- Siemens CP
- Analyse-Software, z.B. von Trebing & Himstedt [4]

Bei der T+H Software benötigt man noch Kenntnisse über den Aufbau der S7-Protokolls, weil das Programm nur die nackten Bytes anzeigt. Vom Prinzip ist das ein Programm wie Wireshark nur für Profibus, und mit wesentlich weniger Möglichkeiten.

Ob es das auch für MPI gibt weiß ich nicht.

[1] http://www.netgear.de/products/business/switches/prosafe-plus-switches/GS108E.aspx#
[2] http://www.wireshark.org/
[3] http://sourceforge.net/projects/s7commwireshark/
[4] http://industrial.softing.com/de/co...rofibus/netzwerk-diagnose/profibus-scope.html
 