Hallo,
an einer Anlage ist ein Stop nach Taktende programmiert. Dieser wird durch 7 Signale angewählt (Schutztüranforderungen, Stop-Taster).
Liegt eines dieser Signale an, wird ein Merker gesetzt. Dieser stopt die Anlage, sobald der Takt beendet ist.
Zusätzlich gibt es zwei Touchpanels. Ein TP177B, sowie ein TP270. In diesen Panels kann der Merker durch betätigen einer Schaltfläche direkt gesetzt werden.
Nun begab es sich, dass der Halt sporadisch aktiviert wurde, ohne Anforderung einer Tür, etc.....
Mal alle 2 Minuten, mal stundenlang gar nicht.
Ich schnitt die Signale mit dem Autospy mit, der Merker wurde gesetzt aber die Bedingung hierfür war stets unerfüllt.
Erst als ich die Schaltflächen auf den Panels deaktiviert habe, verschwand auch der Fehler.
Hat jemand von Euch schon einmal ähnliches erlebt oder weiß sogar warum so etwas passiert?
an einer Anlage ist ein Stop nach Taktende programmiert. Dieser wird durch 7 Signale angewählt (Schutztüranforderungen, Stop-Taster).
Liegt eines dieser Signale an, wird ein Merker gesetzt. Dieser stopt die Anlage, sobald der Takt beendet ist.
Zusätzlich gibt es zwei Touchpanels. Ein TP177B, sowie ein TP270. In diesen Panels kann der Merker durch betätigen einer Schaltfläche direkt gesetzt werden.
Nun begab es sich, dass der Halt sporadisch aktiviert wurde, ohne Anforderung einer Tür, etc.....
Mal alle 2 Minuten, mal stundenlang gar nicht.
Ich schnitt die Signale mit dem Autospy mit, der Merker wurde gesetzt aber die Bedingung hierfür war stets unerfüllt.
Erst als ich die Schaltflächen auf den Panels deaktiviert habe, verschwand auch der Fehler.
Hat jemand von Euch schon einmal ähnliches erlebt oder weiß sogar warum so etwas passiert?