Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: WinCCflex 2008 zickt nachdem Rechner in Domäne ist

  1. #1
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Leute,

    ich hab nen Field PG M4 mit vorinstallierter Software.
    Nun ist das gute Stück in die Domäne eingezogen, und Flex schmeisst seither folgende Fehlermeldung:
    siemens_dreck.jpg
    Jemand ne Idee was ich machen muss? Es klingt so als müsste man den SQL-Server davon überzeugen mit dem neuen (Domänen)user zu spielen.

    Grüße

    Marcel

    P.S: Readme sagt dazu nix
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!
    Zitieren Zitieren WinCCflex 2008 zickt nachdem Rechner in Domäne ist  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    ist der benutzer in der gruppe 'tia enginieer; Simatic HMI' ?
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Matze001 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.113
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Volker,

    danke für deine Antwort!

    Ich habe den Fehler gefunden! Der Admin hat einen Haken nicht gesetzt, und somit hat der Domänenuser den Benutzerordner von meinem lokalen User weiter verwendet.
    Somit hat %APPDATA% zwar den richtigen Ordner, aber die "alte" Siemens Software benutzt vermutlich feste Pfade mit dem Usernamen, und läuft hier ins leere weil es den ja nicht gibt.

    Backup rein, korrekt in die Domäne geholt! Alles ist gut!

    Grüße

    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!

Ähnliche Themen

  1. WinccFlex 2008 PowerTags
    Von Rauchegger im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.04.2011, 11:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.08.2010, 14:20
  3. WinCCflex 2008 auf WinServer 2008 R2
    Von steinche im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 09:06
  4. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 27.05.2009, 16:59
  5. Langsam ist der Win Rechner mit Flex...
    Von AndreK im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.04.2009, 19:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •