WinCCflex 2008 zickt nachdem Rechner in Domäne ist

Matze001

Level-3
Beiträge
2.814
Reaktionspunkte
573
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich hab nen Field PG M4 mit vorinstallierter Software.
Nun ist das gute Stück in die Domäne eingezogen, und Flex schmeisst seither folgende Fehlermeldung:
siemens_dreck.jpg
Jemand ne Idee was ich machen muss? Es klingt so als müsste man den SQL-Server davon überzeugen mit dem neuen (Domänen)user zu spielen.

Grüße

Marcel

P.S: Readme sagt dazu nix
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Volker,

danke für deine Antwort!

Ich habe den Fehler gefunden! Der Admin hat einen Haken nicht gesetzt, und somit hat der Domänenuser den Benutzerordner von meinem lokalen User weiter verwendet.
Somit hat %APPDATA% zwar den richtigen Ordner, aber die "alte" Siemens Software benutzt vermutlich feste Pfade mit dem Usernamen, und läuft hier ins leere weil es den ja nicht gibt.

Backup rein, korrekt in die Domäne geholt! Alles ist gut!

Grüße

Marcel
 
Zurück