TIA V13 // Keine Verbindung von PLC zu HMI in Simulation

Sinister

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich versuche eine CPU 1516-3 PN/DP mit einem HMI Panel KTP700 BASIC PN zu verbinden/simulieren.

Dabei kriege ich während der Simulation sobald ich eine kommunizierte Variable anspreche, folgende Meldung:

Unbenannt4.png
und ganz am Anfang der Simulation erscheint ein Fenster mit der Fehlermeldung "Verbindung zu etctetc abgebaut"


ich habe die PG/PC-Schnittstelle in der Systemsteuerung auf PLCSIM S7-1200/s7-1500 umgestellt.
Meine Netztopologie sieht wie folgt aus:
Unbenannt5.jpg

Unbenannt8.jpg

und nochmal die Verbindungsanzeige:

Unbenannt6.jpg

ich habe
STEP7 Professional Version 13
WinCC Basic Version 13
PLCsim version 13
installiert

wenn ihr Ideen habt was die ursache dafür sein könnte, würde ich mich über eure Hilfe freuen ;)
wenn Ihr noch Infos braucht, reiche ich die natürlich nach.
 
Zuletzt bearbeitet:
in der Netzsicht der beiden Teilnehmer jeweils schauen das die Adressen der verwendeten Schnittstellen im gleichen Netz liegen.
In deinem Falle bei PLC also 192.168.0.1/255.255.255.0 und bei dem Panel 192.168.0.2/255.255.255.0
Ebenfalls sollten beide geräte am gleichen netz projektiert sein und nicht an unterschiedlichen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Adressen sind verteilt wie beschreiben. aber war 192.168.0.1 nicht das PG-Gerät ?
Aber auch mit IP 0.2 und 0.3 besteht der fehler weiterhin.
Sind die beiden nicht an dem gleichen Netz projektiert ? :confused:
 
ob die beiden am gleichen netz projektiert sind musst du aber schon selber wissen.
Dazu einfach die eigenschaften der jeweiligen Schnittstelle öffnen und schauen ob da das gleiche Netz eingestellt ist.

Kommen aktuell den die Meldungen noch aus dem Screenshot 3? Wenn ja dann stimmt noch immer was nicht mit deiner Netzkonfiguration.
 
Okay, sie sind im gleichen Netz, und die Fehlermeldungen aus Screenshot 3 erscheinen nicht mehr.
Allerdings bestehen die Fehle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die beiden liegen am gleichen Netz.Die fehlermeldungena aus screenshot 3 kommen, trotz keiner Änderungen, nichtmehr :confused:
Allerdings die anderen sind imemrnoch da. (also Error 190011)
 
die PLCSim Applikation läuft aber und du hast die CPU aus dem TIA geladen oder?
Ich habe das nach der PLCSim V13 install gestern bei mir schnell ausprobiert und keine Verbindungsprobleme.
Konnte allerdings nur mit einem Comfort Panel probieren da die BasicPanels bei mir nicht richtig Simuliert werden.
Ich hatte folgende IP's: PC 192.168.0.99, PLC 192.168.0.1, HMI 192.168.0.2
 
Die plc-sim Simulation läuft einwandfrei, das Programm habe ich auch rein geladen ;-)
Vielen dank auf jedenfall schon mal für deine Mühen !
Okay, ich kann leider nur basic panels oder basic Porträt panels auswählen...
Hast du ebenfalls die CPU und das TP simuliert? Weil dann hab ich bisher noch nicht bewusst dem PC eine IP zugewiesen.
Wo sollte ich das denn machen, wahrscheinlich ja nicht im LAN Adapter oder?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja ich hatte sowohl CPU und Panel in der VM simuliert.
Doch IP meinte ich an der Netzwerkkarte unter Windows, nicht das es dort ein Problemchen gibt.
Habe es jetzt auch geschaft ein BasicPanel zu simulieren (war ein Fehler mit der Meldefenster dewegen gings vorher nicht) nun schaue ich mal ob
es funktioniert.
 
OK auch hier kein Problem mit der Verbindung.
Folgende Einstellungen habe ich bei PG/PC Schnittstelle einstellen in der Systemsteuerung:

S7ONLINE(STEP7) -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
PLCSIM S71200/S7-1500 -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1

Damit sind jetzt beide simulierten Panels (TP700 und KTP700 Basic+ PN) aner der PLCSIM CPU und können Variablen lessen und schreiben.
 
Das war der Fehler!

ich hatte lediglich PLCSIM S71200/S7-1500 -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
aber nicht
S7ONLINE(STEP7) -> PLCSIM S7-1200/S7-1500.TCPIP.1
eingestellt!

Vielen vielen Dank, Christoph!
Endlich kann es hier weitergehen :)
 
Da ich am Mittwoch auf einer TIA "Hand an die Maus" Schulung war kann ich dir folgenden Tip geben, der mich persönlich sehr geärgert hat da es ein Rückschritt ist:

Zum simulieren MUSS man in TIA den Zugangspunkt von S7ONLINE auf PLCSIM manuell in dem Eingabefeld umschreiben. Dann funzt es auch mit PLCSIM.
Aussage des Referenten: "Das muss man eben wissen, auch in unserem Support wissen das nur wenige Leute"
 
Hi,

was muss man? Du meinst jetzt an der Verbindung am HMI wo per default S7Online steht?
Wenn ja dann hat man dir aber einen schönen Bockmist erzählt.

Wie du meinen Beiträgen entnehmen kannst, den Rückmeldungen und auch der verlinkten FAQ ist das überhaupt nicht nötig.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben