WinCC TIA Portal V13 Signalausgabe wird nicht visualisiert

Joosy

Level-2
Beiträge
115
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus Gemeinde.
Ich muss mich auf TIA-Portal V13 einstellen und bin gerade dabei eine sehr simple Sensorausgabe zu visualisieren. Hab ich ja auch schon tausendmal in Step 7 WinCC bzw. WinCC-flexible(alte Version;-)) gemacht.
Ich erstelle wie gewohnt die Ein- und Ausgangsvariable in der Variablentabelle. Diese kann ich auch schalten und im OB1 beobachten. Das Signal liegt soweit an;-)

Ich schiebe ein Basisobjekt (kreis) auf die Fläche (HMI-TP1200 Comfort) und versuche dieses Bit über Eigenschaften/Animationen/Gestaltung-Hintergrundfarbe wechselweise darzustellen.

Das Bit habe ich zunächst als Variable in der PLC-Variablentabelle erstellt und auch im Bereich HMI-Variablen gefunden und entsprechend synchronisiert.
Dennoch reichen meine Bemühungen einfach nicht aus um diese dann auch zu visualisieren. Es tut sich nichts??

Danke für jede Hilfe!

Schöne Grüße an euch
Joosy
 
Hallo Joosy,
versuch mal, dein Signal auf ein Bit im DB zu kopieren und dann in der Visu nicht direkt auf den Eingang, sondern auf den DB zuzugreifen.
Wir hatten dieses Problem bereits mehrfach in der V12. Hatte eigentlich gehofft, dass es in der V13 bereinigt wurde ...
Gruß foxy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo foxy,
wenn ich eine 300ter oder 400ter CPU über den bereits bekannten PLCSIM ( bekannt aus dem Simatic Manager) in V13 visualisiere, dann geht’s
Es scheint so, dass es nur mit der 1500ter über den neuen PLCSIM nicht funktioniert?

Mit freundlichen Gruß
Joosy
 