Hallo zusammen !

Auf einem Rechner mit Lizenzen WinCC flexible 2005 mit RT (2048), Recipes und Archives habe ich die Lizenzen upgegradet auf:
WinCC flexible 2008 mit RT (2048), Recipes und Archives, hat problemlos geklappt.
Jetzt kommt immer die Meldung "License Key nicht vorhanden!" für Smartaccess oder Smartservice.
Bei WinCC flexible 2005 kam diese Meldung nicht. Muss ich die Smartaccess zusätzlich haben ?
Vielen Dank im Voraus.

Gruss matzek
 
Verwendest du 2008 SP3 ohne Hotfix und zusätzlich noch z.B. TightVNC um den Rechner fern zu steuern?
Wenn ja, dann ist das ein Siemens Bug der mit einem Hotfix behoben wird.
Installiere den aktuellen Hotfix und die Lizenzmeldung wird verschwinden.
 
Es wird auf dem Rechner WinCC flexible 2008 RT SP3 ohne Hotfix mit TightVNC verwendet. Lade mir das Hotfix runter und probiere es aus.
 