Hallo Forum,
ich bin gerade dabei mich im Selbstudium mit WinCC flexible zu beschäftigen.
Ich versuche ein vorhandenes Projekt in ein gebrauchtes TP 177 zu übertragen.Einen Verbindung wird aufgebaut, ich werde gefragt ob ich das Betriebssystemaktualisieren will, nach dem Bestätigen bricht das Programm mit derFehlermeldung ungültige Klassenzeichfolge ab.

Verbindung bauche ich über MPI mit einem IBH S7++ auf, eingestellt ist er auf187,5kbit/s. Verwende ich ihn für Step 7, funktioniert alles, der Adapter ist also ok.
In WinCC Flex. ist auch MPI mit 187,5kbit/s eingestellt. Das Panel auch und die Häkchen bei Remote und Enable sind gesetzt. Ein anderes Panel bzw. Projekt habeich ebenfalls schon probiert.

Wie gesagt, als Software nutze ich WinCC flexible Standard 2008 SP3, als BS Windows 7 Enterprise SP1 64bit.

Wer kann mir hier einen Hinweis geben warum diese Fehlermeldung kommt und wieich das beheben kann?

Im Anhang noch ein Screenshot der Meldung.

Vielen Dank und beste Grüße
Andy

WinCC Fehler.jpg
 
Bist du als normaler Benutzer angemeldet oder mit Administratorrechten?
Ich hatte eine Zeitlang das gleiche Problem und bei mir lags an den Beutzerrechten.

Gruß
Dieter
 
Hallo Kapo,
danke für den Tipp, ich werde mir nächste Woche auf Arbeit die Updates dowloaden und installieren.

Grüße
Andy
 
Hallo Andy,
ich nehme an, du hast Win7 64 Bit? Das gleiche Problem hatte/habe ich auch seit flexible-SP3. Wenn ich das Betriebssystem eines Panels updaten muss, nehme ich eine VM mit XP, dann klappt's. Das "normale" übertragen des Projektes geht dann auch direkt aus Win7 heraus.
Gruß, Leo
 
Hab festgestellt das unter Win7 ProSave nicht installiert war, ob es daran liegt/lag kann ich erst beim nächsten BS-Update testen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leo,
ja ich habe 64 Bit, und ja ProSave war nicht installiert. Nach der Installation funktioniert alles einwandfrei:D.

Vielen Dank für deine Hilfe!

Schönes Wochenende
Andy
 