Verbindung zwischen Wincc Flex/TP177b und TwinCAT/Beckhoff CX5010

Tom21073

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo vor weg wie im Titel erwähnt soll ich eine Verbindung von Twin CAT auf einem CX Modul zu Wincc auf ein Siemens TP herstellen. Auf dem Siemens TP ist Win CE 3.0 installiert das schließt ja eine nach Installation von TwinCAT aus. Eine Visualisierung mittels Web Visu fällt leider auch weg, da zwar ein Browser installiert werden kann jedoch nicht Java. Leider ist das Panel auch nicht OPC fähig, diese Variante läuft nur auf dem Projektierungsrechner. Die Client Server variante mittels Wincc fällt meines Erachtens auch weg, da das Panel als Server angegeben werden soll und nicht als client eingetragen werden kann. Die Verwendung von Kopplern der Serie BK31XX die in Step 7 eingebunden werden ist nicht mein Ziel. Nun meine Frage ob es andere Möglichkeiten gibt eine Verbindung zwischen der TwinCAT runtime auf meinem CX Modul und WinnCC herzustellen.
Ich bin noch auf die Profibus klemme EL6731 gestoßen, die auch hardwaretechnisch zur Verfügung steht. Laut Beckhoff online Dokumentation soll diese das Profibus Protokoll beherrschen. Ich war bislang aber nicht in der Lage passende GSD Datein für TwinCAT oder WinCC zu Finden. So meine Frage ob das Modul für derartige Kopplungen gedacht ist.

Vielen Dank an alle.
 
A) Für das Panel brauchst du WinCC Flexible,
was aber nicht ganz günstig ist.
B) Einzige Möglichkeit ist die Kommunikation über Modbus TCP,
was aber im TwinCat Projekt Vergleichsweise bescheiden zu handeln ist,
da sämtliche Variablen des HMI auf festen Adressen liegen müssen
C) Wer kommt im Zusammenhang Beckhoff jetzt ausgerechnet auf ein Siemens Panel,
welches obendrein bereits abgekündigt ist?

Dieser Beitrag wurde mobil geschrieben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke an diese Möglichkeit hatte ich noch nicht gedacht.
Nun ja das Ganze ist für einen Testaufbau da probiert man zu nehmen, was gerade da ist.
Dann werde ich mich mahl in Modbus einarbeiten danke nochmals.
 