Hallo Liebe Gemeinde,
ich möchte ein mit ProTool erstelltes Panel in WinCC flexible 2008 migrieren.
Funktioniert auch soweit. Ich öffne WinCC flexible und das ProTool Project aus dem Siemensordner „X:\XXXXX\SIEMENS\STEP7\TMP\XXXXXX\TDOP“. Anschließend wird das auch fehlerfrei migriert.

Leider finde ich keine Möglichkeit das neue erstellte HMI im Simatic-Manager (V5.5 + SP1) einzufügen.
Das wäre doch eigentlich Sinnvoll?

Danke für jede Hilfe!

mfg
Joosy;-)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PN/DP,
Vielleicht reden wir voneinander vorbei oder ich habe meine Frage nicht verständlich formuliert.
Ich hab ja bereits erfolgreich das ProTool-Project ins WinCC flexible migriert und möchte das fertige HMI nur zum Project im Simatic-Manager sehen.
Nur, wie kann ich das im Simatic-Manager laden bzw. einfügen?

Schöne Grüße
Joosy
 
Nur, wie kann ich das im Simatic-Manager laden bzw. einfügen?
Wo willst Du das HMI "im Simatic Manager" einfügen??
In einem Step7-Projekt?! Das geht genau so wie ich im Beitrag #2 erwähnt habe. Hast Du das mal gemacht und dann in Dein Step7-Projekt geschaut?

"migrieren" und "integrieren" ist nicht das Selbe

Harald
 
>>Wo willst Du das HMI "im Simatic Manager" einfügen??
>>In einem Step7-Projekt?!

JA

>>Das geht genau so wie ich im Beitrag #2 erwähnt habe. Hast Du das mal gemacht und dann in Dein Step7-Projekt geschaut?

Was meinst Du damit, dort steht ja nur, dass es ein Menu-Punkt nicht gibt. Was genau soll ich denn gemacht haben?

Joosy
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- gibt es das Step7-Projekt schon, in dem Du das migrierte HMI haben willst? Wenn nicht dann im Simatic Manager zunächst ein neues Projekt anlegen
- nun öffnest Du Dein migriertes Projekt mit WinCC flexible
- in WinCC flexible rufst Du diesen Menüpunkt auf: Projekt > In STEP 7 integrieren ...
- Du suchst Dir das Step7-Projekt aus, in welches Du das migrierte HMI integrieren willst
- zurück zum Simatic Manager: hier siehst Du nun das HMI und kannst es in Zukunft auch von hier aus öffnen

Harald
 
Zurück
Oben