WinCC Webnavigator Berechtigungen

Krumnix

Level-3
Beiträge
1.454
Reaktionspunkte
190
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Hab ein WinCC 7.2 Projekt in den Webnavigator geladen und will nun über den Webbrowser das Projekt beobachten.
Nun ist es aber so, dass das Projekt in mehreren Bildern aufgeteilt ist, sprich, das man 4 Maschinen in einem Projekt hat.

Nun kann man ja im User Admin einstellen, das die Benutzer im Webnavigator das System bedienen kann.
Leider stehen ihm hier alle Funktionen zur Verfügung.

Ich möchte es nun so einstellen, das der User am System alles kann, und wenn er über den Webnavigator auf den Server
geht, nur die Tasten bedienen kann, die für die Bildsteuerung gedacht sind, und nicht die Bewegungen oder E/A-Felder.

Wie kann ich nun das ganze Performance und Programmiertechnisch umsetzen?
 
Moin,

es gibt im User Administrator eine Berechtigung "Dat@ Monitor - Nur beobachten!". Ist diese aktiviert, dann kann der entsprechende Benutzer im WebNavigator nur gucken, aber keine Variablen setzen. Vielleicht passt das ja schon für dich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das nennt sich ab 7.2 "Webnavigator, nur beobachten". Wenn ich das einschalte, dann kann ich garkeinen Button mehr drücken. Ich will aber die Bildsteuerung aktiv lassen.
Nur Buttons, welche Bewegungen ausführen, oder E/A-Felder will ich beim WebNavigator sperren.

Ich muss hier wohl 2 Benutzer im UserAdmin anlegen und die Rechte dann so vergeben.
Mein Ziel war halt, das der Benutzer nur einmal hinterlegt ist. So muss der Einrichter/Qualität 2 Benutzer sich merken.
 