OP77A verliert Verbindung zur CPU im Busbetrieb

Arojko

Level-2
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, bin schon länger hier aber hab noch nie gepostet. Bis jetzt wars noch nie nötig weils jedes Problem schon gab und hier die Lösung zu finden war. Ein nachträgliches
Danke an alle Hilfesteller.

Zum Problem
MPI BUS mit 9 Teilnehmern

Jeweils vier Stationen mit jeweils CPU314 und OP77A also 8 Teilnehmer und einer Kopfstation als CPU315-2-DP.
Am Kopf ein Helmholz 8fach Repeater wegen der vorhandenen sternförmigen Verkabelung beim Kunden.
An jeder Station ein Helmholz Kompaktrepeater wegen der Leitungslängen bis zu 2000m.

Die Krux ist jetzt alle CPU´s sind eigentlich immer erreichbar, die KOM zu den Stationen läuft fehlerfrei.
Da die Stationen regelmäßig ca. 1x die Woche vom Personal kontrolliert werden, ist denen aufgefallen das die OP´s in den Stationen keine Verbindung mehr zur CPU hatten.
Es half kein An/Abmelden On/Offline gehen. Netzstecker ziehen ist das einzige was hilft. Danach OP wieder on und alles bestens. Ein oder zwei Wochen später das selbe Spiel bei allen und das bei allen OP´s außer dem an der Kopfstation da dort das OP mit DP zur CPU gekoppelt ist.

Softwarestand ist bei den Stationen WinCC Flex 2008SP1. Die Stationen sind nicht gerade um die Ecke. Bevor ich jetzt hin fahre und alles update ohne zu wissen obs überhaupt was bringt wollte ich hier noch mal fragen ob das Problem schon jemand von euch hatte?

Danke vorab
Gruß Arno
 
Eine potentielle Erklärung wäre zu wenig Verbindungsressourcen.
Wenn das Problem ansteht, dann mit STEP7 checken wieviele Verbindungen konfiguriert bzw. in Verwendung sind.
(online CPU Eigenschaften öffnen).
Auch checken in NetPro, ob Verbindungen konfiguriert sind die gar nicht verwendet werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Am Kopf ein Helmholz 8fach Repeater wegen der vorhandenen sternförmigen Verkabelung beim Kunden.
An jeder Station ein Helmholz Kompaktrepeater wegen der Leitungslängen bis zu 2000m.
Die zulässige Leitungslänge eines Segments im MPI-Netz beträgt 1000m. Alle 1000m muß ein Repeater gesetzt werden.
Oder erlauben die Helmholz-Repeater mehr?

Harald
 
Hi und Danke,
es sind nur genau die Verbindungen konfiguriert die auch tatsächlich gebraucht werden. Also 5 CPU und 4 OP´s am MPI. 1 CPU und ein OP am DP. Adressen stimmen auch.

1000m ist auch da die Begenzung. Kabel liegen aber unter der Erde im Kabelgraben, also keine Chance auf einen Repeater in der Mitte.
Es funktioniert aber (fast) problemlos. Die alten Anlagen waren über Steuerkabel angebunden. Da die Aderzahl nicht reichte für die neuen Anlagen hat man den Versuch gemacht die Kabel für eine Busverbindung zu nutzen. Sind nicht mal DP Kabel sondern normale NYY-J Steuerkabel, sind nicht mal abgeschirmt. Aber wie gesagt funktioniert ohne Probleme. 80cm Erdreich sind wohl ne perfekte Abschirmung. Das NUR die OP´s die Verbindung verlieren muß nen andern Grund haben. Zumal nach Verbindungsverlusst auch keine neue mehr aufgebaut werden kann. Nur das Ziehen des Netzsteckers hilft.

Gruß Arno
 
es sind nur genau die Verbindungen konfiguriert die auch tatsächlich gebraucht werden. Also 5 CPU und 4 OP´s am MPI. 1 CPU und ein OP am DP.
Wie sind die Verbindungen konfiguriert ? In Netpro ? Das ist nicht notwendig und kann bedeuten das ungenutzte Verbindungen angelegt sein.
Ich will gerne ein Bild von alle die CPUs, von das Bild von die Online CPU Eigenschaften mit Verbindungsressourcen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

so ein ähnliches Problem hatte ich auch mal.
Bei Siemens hatte ich damals keine Antwort bekommen, die mir wirklich weiter half.

Bei mir half, folgendes:
CPU Eigenschaften/Zyklus/Taktmerker/ Zyklusbelastung durch Kommunikation (%).
Standard ist hier 20%

Wir haben an diesem Parameter herumgedreht, in unserem Fall haben wir diesen Höher gestellt.
Aber Du musst aufpassen nicht das Du dadurch andere Zykluszeiten Probleme bekommst.

Auf allen CPUen entsprechend anpassen.
 
Wie viele Verbindungen hab jede OP?
Ist das Netzwerk als ein Stern mit fünf Strängen vom Mux mit am Ende ein Repeater und hinter dem 314 und einem OP aufgebaut? .
Wenn der eine Verbindung nur zu dem zugeordneten CPU alleen, kann es mit dem Bus aufbau kein orsache sind.
Werden alle OPs die Eigenschaft "OP ist einziger Master am Bus" abgeschaltet? Wenn das nicht der Fall ist, kann dies zu Problemen führen.

Joop
 
Hi und danke an alle. Jetzt hab ich schon mal 3 evtl. Ursachen!

1. Joop, du hast Recht die Eigenschaft wurde bei keinem OP ausgeschaltet, sind also alle angeblich einziger Master am Bus. ABER ich hab noch ein kleineres Projekt, Nur 2 CPU´s 314 und an einer ein OP77A (und das ist es der einzige Master). Da passiert genau der selbe Mist! Alle paar Wochen sporadisch OP Offline.

2.Trashi, bei mir stehen die CPU´s auch auf 20% also Standardeinstellung werde ich mal testen mit 30% oder 40%

3.Jesper, ja ist in NetPro konfiguriert, aber bei CPU Eigenschaften gibt es tatsächlich je CPU nur Reservierungen für 1 OP und 1 PG und Basis-Kommunikation 0 Reservierungen! Muss ich da was ändern?

Danke Arno
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Joop, Ja ist ein Sternaufbau! 5 einzelne Stränge.

Kopf CPU ->5m Kabel -> MUX
MUX -> 1000-2000m Kabel -> Kompaktrepeater -> Station 1 CPU -> OP77A
MUX -> 1000-2000m Kabel -> Kompaktrepeater -> Station 2 CPU -> OP77A
MUX -> 1000-2000m Kabel -> Kompaktrepeater -> Station 3 CPU -> OP77A
MUX -> 1000-2000m Kabel -> Kompaktrepeater -> Station 4 CPU (315DP) - OP77A via DP
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist dass kleine project auch mit SP1 programmiert? Ich habe verher auch probleme hehab mit KTP600 PN warbei die verbindung verbroche wurde, und nach neustart wieder aufgebouw wurde , nach dass programma mit die neuste stand von WinCCflex (2008 SP3 Upd3) in dass gerad zu laden haben die probleme nie wieder bekommen.

Joop
 
Hi, schon klar. Aber online komm ich nur wenn ich hin fahre. 600km!!! :) Also muss ich vorher schon ne Lösung haben. Das kleine Projekt ist näher, könnte sein das ich da nächste Woche sowieso hin muss dann mach ich von der ein Bild online. Genau die Selbe Konstallation hab ich auf ner andern Anlage seit Jahren laufen (praktisch nur kopiert) allerings mit nem OP277 da klappts ohne Probleme.
 
Hi, Joop ja ist auch noch in SP1. Beim Kleinen Projekt kann ich das vorher testen das ist kein Problem. Aber wie gesagt mit nem OP277 genau gleich läufts seit Jahren. Könnte also
ein Firmwarebug sein beim OP77A.
 
Zurück
Oben