Hi Leute,

gibt es eine Möglichkeit den Benutzerlevel in der HMI von der CPU aus zu steuern/wählen? An meiner Anlage ist ein Chipleser, auf diesen sind Name ,Nr und Freigabelevel des Bedienpersonals gespeichert. Zurzeit werden mit diesem Freigabelevel einzelne unsichtbare Flächen, die über bestimmten Funktionen liegen, ein bzw ausgeblendet.
Ist es möglich die Benutzerebene vom Chip direkt in die HMI eigene Benutzerverwaltung zu schreiben?

Danke!
 
Du kannst mit Steuerungsauftrag Nr.23 den Benutzer "PLC_User" mit einer bestimmen Gruppe (0..9) anmelden.
Mit Steuerungsauftrag Nr.24 kannst du den Benutzer abmelden.
Damit müsste sich deine Anforderung erfüllen lassen.

Gruß