WinCC 2008 Runtime, langsam bei Dateneingabe.

Martin L.

Level-1
Beiträge
219
Reaktionspunkte
16
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Profi´s
habe auf einem Industrie-PC WinCC 2008 Runtime laufen, über einen Siemens MPI-Adapter mit der CPU 313C verbunden, soweit so gut.
Zur Datenarchivierung, habe ich noch zusätzlich einen Ethernet/MPI-Adapter stecken, sobald dieser gesteckt ist, lassen sich bei der Visualisierung die Eingabefelder die Daten sehr langsam eingeben.
Ziehe ich den Ethernet/MPI-Adapter ab, läuft das System wieder schnell. Woran liegt´s??
 
Warum verbinden sie die runtime auch nie met der mpi/ethernet adaptor? Die adaptor unterstuts normal merdere verbindungen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo JoopB,
dass war nicht meine Frage, klar kann ich auch mit einem Adapter eine Verbindung schaffen, da ich Unterschiedliche Systeme habe benötige ich aber 2 Adapter.
 
Hallo JoopB,
dass war nicht meine Frage, klar kann ich auch mit einem Adapter eine Verbindung schaffen, da ich Unterschiedliche Systeme habe benötige ich aber 2 Adapter.
Das macht kein Sinn. 2 PCs können auf denselbe MPI/Ethernet Adapter verbinden.

Wieviele Daten und wie schnell werden sie übertragen oder gepollt wenn der Datenarchivierung angeschlossen ist ?
 
Noch etwas..
Der MPI/Ethernet Adapter (welche Modell ?) braucht 24V von das MPI Schnittstelle (wenn es kein externe 24V bekommt), der MPI Adapter von Siemens ebenso.
Hat das MPI Schnittstelle auf der 313C genug Strom für 2 Adapter ?
 
Zurück
Oben