Hallo zusammen,
ich möchte gerne ein OP270 mit einer S7-315-2DP über PROFIBUS verbinden. Die beiden wollen aber nicht miteinander sprechen. (SF an CPU leuchtet, BF an CPU blinkt)
Die Hardwarediagnose von Step7 meldet "Unterschied zwischen gesteckter und projektierter Baugruppe entdeckt." Das ist auch für mich ersichtlich, denn die Geräte-Stamm-Datei ist für die Siemens-Bestell-Nr. 6AV6 54x-0DA10-0AX0
Das OP270 hat aber die Nummer 6AV6 542-0CA10-0AX0. Gehört also offensichtlich nicht dazu. Hab schon die GSDs upgadatet, kam aber nix bei raus.
Hab ich ne falsche GSD oder muss ich den Fehler womöglich an einer anderen Stelle suchen?
Wenns an der GSD liegt, wo bekomm ich dann die aktuelle her.
Übrigens: Der PROFIBUS läuft, die CPU und ein Posmo A kommunizieren einwandfrei.

Viele Dank für eure Hilfe.

Gruß Chris
 
!Chris! schrieb:
Hallo zusammen,
ich möchte gerne ein OP270 mit einer S7-315-2DP über PROFIBUS verbinden. Die beiden wollen aber nicht miteinander sprechen. (SF an CPU leuchtet, BF an CPU blinkt)
Die Hardwarediagnose von Step7 meldet "Unterschied zwischen gesteckter und projektierter Baugruppe entdeckt." Das ist auch für mich ersichtlich, denn die Geräte-Stamm-Datei ist für die Siemens-Bestell-Nr. 6AV6 54x-0DA10-0AX0
Das OP270 hat aber die Nummer 6AV6 542-0CA10-0AX0. Gehört also offensichtlich nicht dazu. Hab schon die GSDs upgadatet, kam aber nix bei raus.
Hab ich ne falsche GSD oder muss ich den Fehler womöglich an einer anderen Stelle suchen?
Wenns an der GSD liegt, wo bekomm ich dann die aktuelle her.
Übrigens: Der PROFIBUS läuft, die CPU und ein Posmo A kommunizieren einwandfrei.

Viele Dank für eure Hilfe.

Gruß Chris

Also ich integrier zwar die Panels immer, aber ich habe noch nie 'ne großartige Konfiguration für die Kommunikation zwischen OP/MP und S7 machen müssen. Das Panel pollt ja die CPU und nicht anderst herum.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Solange die Tasten des OP270 nicht als SPS-Eingänge verwenden willst, ist es nicht notwendig, das OP mit einer gsd-Datei in die Hardwarekonfiguration der CPU einzubinden.

Es reicht völlig aus, wenn Du das Profibus-Netz mit NetPro öffnest, dem OP270 eine Profibus-Adresse zuweist, fertig!

Ach ja: ProTool muss natürlich integriert installiert sein!


mfg
Max
 
Maxl schrieb:
Solange die Tasten des OP270 nicht als SPS-Eingänge verwenden willst, ist es nicht notwendig, das OP mit einer gsd-Datei in die Hardwarekonfiguration der CPU einzubinden.

Selbst wenn man das will, sollte man das flexibler lösen.
 
Halle Leute,
erstmal herzlichen dank für die schnellen Infos. Ich merk schon, bin doch ein blutiger Anfänger.
@Seeba: Was meinst Du mit "das Panel pollt die CPU."? Heißt das, dass das Panel der Master am Bus ist? Ich dachte den Job lass ich die CPU machen.

Danke
Gruß Chris
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
!Chris! schrieb:
Halle Leute,
erstmal herzlichen dank für die schnellen Infos. Ich merk schon, bin doch ein blutiger Anfänger.
@Seeba: Was meinst Du mit "das Panel pollt die CPU."? Heißt das, dass das Panel der Master am Bus ist? Ich dachte den Job lass ich die CPU machen.

Danke
Gruß Chris
Nein, das Panel greift praktisch wie dein PG auf den Bus zu. Also so eine Art Variable beobachten/steuern. Dürfte zumindest das selbe Protokoll sein. ;)
 
Hallo Seeba,
ok hab ich falsch verstanden. Nachdem ich jetzt weitere 5 Stunden rumprobiert habe, geht aber immer noch nix. Die CPU ist Master, das OP270 und der Posmo A sind Slave, habe ich so in Netpro. Bekomm wenigstens keine Busfehler mehr. Aber das OP sucht weiterhin den Host. Das müßte doch was finden. Gibts ne Möglichkeit zu prüfen, ob ich die Geschichte wirklich richtig verkabelt habe?

Verzweilfelter Gruß Chris
 
!Chris! schrieb:
Hallo Seeba,
ok hab ich falsch verstanden. Nachdem ich jetzt weitere 5 Stunden rumprobiert habe, geht aber immer noch nix. Die CPU ist Master, das OP270 und der Posmo A sind Slave, habe ich so in Netpro. Bekomm wenigstens keine Busfehler mehr. Aber das OP sucht weiterhin den Host. Das müßte doch was finden. Gibts ne Möglichkeit zu prüfen, ob ich die Geschichte wirklich richtig verkabelt habe?

Verzweilfelter Gruß Chris

Mach doch mit deinem PG mach Busdiagnose oder in STEP7 "Erreichbare Teilnehmer". Bei PROFIBUS hat die CPU bei mit 2 und das Panel 4 ab 6 dann die Slaves. Du musst dazu noch im Panel in der Systemsteuerung das Protokoll auf PROFIBUS und nicht auf MPI stehen haben.
 