Hallo zusammen,
ich möchte gerne ein OP270 mit einer S7-315-2DP über PROFIBUS verbinden. Die beiden wollen aber nicht miteinander sprechen. (SF an CPU leuchtet, BF an CPU blinkt)
Die Hardwarediagnose von Step7 meldet "Unterschied zwischen gesteckter und projektierter Baugruppe entdeckt." Das ist auch für mich ersichtlich, denn die Geräte-Stamm-Datei ist für die Siemens-Bestell-Nr. 6AV6 54x-0DA10-0AX0
Das OP270 hat aber die Nummer 6AV6 542-0CA10-0AX0. Gehört also offensichtlich nicht dazu. Hab schon die GSDs upgadatet, kam aber nix bei raus.
Hab ich ne falsche GSD oder muss ich den Fehler womöglich an einer anderen Stelle suchen?
Wenns an der GSD liegt, wo bekomm ich dann die aktuelle her.
Übrigens: Der PROFIBUS läuft, die CPU und ein Posmo A kommunizieren einwandfrei.
Viele Dank für eure Hilfe.
Gruß Chris