TP 1200 Comfort verliert Passwörter- Warum????

Boegge

Level-1
Beiträge
57
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich habe vor kurzen ein TP 1200 Comfort verbaut und einige Einstellungen mit einem Passwortschutz versehen.
Den Schutz habe ich ganz normal über die Benutzerverwaltung im TIA Portal unter dem HMI-Reiter gemacht. Wie sonst auch.

Allerdings verliert das Panel nach dem Ein- und Ausschalten die Passwörter und ich kann die Einstellungen nicht mehr ändern weil ich nicht mehr reinkomme.
Als wenn die Passwörter nicht remanent wären.

Wenn ich die HMI Station dann nochmals übertrage sind die Daten wieder da und ich kann die Einstellungsebene mit dem Passwort wieder erreichen.

Aber ich kann ja nicht immer die Station übertragen wenn die Anlage ausgeschaltet wird.


Hat jemand von euch eine Idee oder dieses Problem schon mal gehabt?

Liebe Grüße Boegge
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielleicht ein tipp.

Es TIA auf v13 Upd5 hochrüsten.. Und dann schauen ob es besser wird.

Oder nein, wegen Problemen besser der Upd6 abwarten. Mann kann aber mit der 5er schon schauen ob sich etwas tut.

beim Laden musst du sowieso die Benutzerverwaltung überschreiben.

Bram
 
Schau mal, ob in der Benutzerverwaltung "Anzahl ungültige Login-Versuche" auf Null steht. Wenn dem nicht so ist, sperrt TIA den Benutzer.
Oder schau auch mal, ob Kennwortalterung angewählt ist. Manchmal kann es hier vorkommen, das beim Hochfahren des Panels dieses meint,
es wäre Zeit, das Kennwort altern zu lassen und es dann zu deaktivieren.
 
Wenn die Anzahl an ungültigen Login Versuchen errreicht ist kommt auch automatisch eine HMI Meldung auf dem Display. Daran hats also nicht gelegen. Das wäre aufgefallen.

Habe nun das Panel platt gemacht und die gesamte Vusalisierung nochmals draufgespielt. Nun hällt sich die Passwort ebene und habe keine Probleme mehr. Sehr komisch....
 
Zurück