    Guten Tag zusammen,

    ich habe mal eine Frage:


    Ich arbeite mit dem TIA-Portal und würde gerne wissen, wie man verhindert, wenn man ein Bild per Schaltfläche aktiviert, dass auf dem aktivierten Bild direkt ein Objekt (Ein-/Ausgabefeld) automatisch angewählt wird.

    Hintergrund:

    Ich habe den Bildern Hilfetexte hinterlegt, die dann mit der "Help"-Taste aufgerufen werden sollen.
    Wird nun beim Bildwechsel automatisch ein anderes Objekt angewählt, dann zeigt es beim Betätigen der "Hilfe"-Taste den hinterlegten Hilfetext des Objekts und nicht des Bildes an.

    Kann mir hierbei jemand helfen?

    Freundliche Grüße
    Muehli
    Zitieren Zitieren Nach "AktiviereBild" keine automatische Anwahl  

  2. #2
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.181
    Danke
    923
    Erhielt 3.289 Danke für 2.658 Beiträge

    Standard

    Es ist immer ein Objekt aktiviert ("hat den Fokus"), es sei denn, in dem Bild gibt es kein bedienbares Objekt.

    Du könntest dafür sorgen, daß beim Bildaufbau ein Bildobjekt den Fokus erhält, was keinen Hilfetext hat, dann sollte bei HELP der Hilfetext des Bildes angezeigt werden. Siehe die Hilfe zur Systemfunktion "AktiviereBild" bzw. zur Tab-Reihenfolge.

    Welches Panel programmierst Du? Vermutlich steht in der Betriebsanleitung des Panels wie man den Hilfetext eines Bildes anzeigt. In dem TIA Hilfesystem sollte es ebenfalls ein Hilfethema zum Anzeigen des Bild-Hilfetextes geben.

    Wenn Dir das von Siemens festgelegte Vorgehen nicht zusagt, dann mache doch einfach in jedes Bild (oder in das Globale Bild) eine Schaltfläche mit der Funktion "ZeigeHilfetext" (ShowOperatorNotes).

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Muehli (31.10.2014)

  4. #3
    Muehli ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    30.10.2014
    Beiträge
    3
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Harald,

    danke für deine Antwort.
    Ich werde noch etwas experimentieren.

    Das Panel, um das es geht, ist ein KP1200

    Gruß

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 19.11.2012, 06:44
  2. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 16.03.2012, 18:20
  3. "Index Pulse", "Home Switch" und "Position Limit Switch"
    Von senmeis im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:21
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 02.07.2008, 15:34
  5. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 11:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •