OP73 ohne Reaktion

Ingo HWS

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Gemeinde,
in der Hoffnung das mir hier weitergeholfen werden kann, hab ich mich registriert.

Mein Problem: OP 73 zeigt nach dem hochlaufen folgendes an: This device contains Free Software, see Info/Settings for Details. das OP reagiert nicht mehr.

Bei der Übertragung des Projektes bekam ich die Meldung das die Version nicht überein stimmt. Also habe/wollte ich das Betriebssystem aktualisieren. Das ging dann irgendwie schief. Natürlich :sad: habe vorher keine Sicherung gemacht. Wie bekomme ich das Teil wieder zum Laufen, oder muss ich es einschicken?

OP73 6AG1641-0AA11-aAX0
WinCC flexible 2008 SP1
SETP 7 V5.5
 
wie immer: RTFM

siehe Betriebsanleitung OP73 Kapitel 7.4 Betriebssystem aktualisieren
7.4 Betriebssystem aktualisieren schrieb:
Bei der Aktualisierung des Betriebssystems werden alle vorhandenen Daten, wie Projekt
und Kennwörter, auf dem Bediengerät gelöscht.
[...]

● Betriebssystem aktualisieren mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Sie starten zunächst das Aktualisieren des Betriebssystems in ProSave oder WinCC
flexible und schalten die Stromversorgung für das Bediengerät aus und dann nach
Aufforderung wieder ein.

Hinweis

Das Aktualisieren des Betriebssystems mit Zurücksetzen auf Werkseinstellungen können
Sie auch dann durchführen, wenn auf dem Bediengerät noch kein Betriebssystem
vorhanden ist oder das Betriebssystem des Bediengeräts beschädigt ist.

Harald
 
Prosafe JA
OP auf Transfer? kann ich nicht sagen. ich bekomme nur "This device contains Free Software, see Info/Settings for Details angezeigt.
Schnittstelle? sollte i.O. sein
CP5611 (PPI) Adresse 0, 19,2 kbit/s,

Ich verwende das RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB0-0XA0 und ein stinknormales MPI-Kabel.

Im Fortschritt steht: " bitte das Bediengerät booten ....." Netzspannung Aus und wieder Ein = keine Änderung.


Ich glaube das ich irgend ein generelles Problem habe. Mit HMI brauchte ich mich bisher noch nie auseinandersetzen. Meine Aufgabe war immer nur das Programm als solches.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich würde ein standard Nullmodem-Kabel nehmen, die Schnittstelle auf 115200 stellen. Dann noch den richtigen Port auswählen und es sollte funktionieren.
Alternativ mal mit Hyperterminal probieren, ob beim Booten des Panels irgendwelche Bits ankommen.
 
Prosafe JA
OP auf Transfer? kann ich nicht sagen. ich bekomme nur "This device contains Free Software, see Info/Settings for Details angezeigt.
Schnittstelle? sollte i.O. sein
CP5611 (PPI) Adresse 0, 19,2 kbit/s,

Ich verwende das RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB0-0XA0 und ein stinknormales MPI-Kabel.
Am OP73 brauchst Du logischerweise nichts einstellen - das Betriebssystem ist ja beschädigt.

In ProSave einstellen
Gerätetyp: OP 73
Verbindung: Serial (via RS232/PPI Multi-Master Cable)
Port: COM1 (oder wie der echte COM-Port bei Dir heißt)
Baudrate: 57600

dann bei OS-Update kontrollieren, ob das richtige Image für OP73 ausgewählt ist (ggf. selber auswählen) und
[v] Auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Verwende nur das RS232/PPI Multi-Master Kabel ohne irgendwelche Verlängerungen an einer echten RS232-Schnittstelle.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Veruche doch mal folgendes:

Während des Einschaltens des Panels die Tasten
ESC + Pfeil rechts + Pfeil runter gleichzeitig drücken und halten
bis das Panel in den Transfermodus geht.

So solltest du auf jeden Fall in den Transfermodus kommen.
(Hattest du schon mal vorher eine Datenübertragung mit dem OP gemacht?)
 
Mir ist das letzte Woche bei einem TP177A passiert. Habe auch etwas geknobelt.
Bei mir hat das so funktioniert.
Das Kabel RS232 / PPI Multi-Master Kabel 6ES7 901-3CB0-0XA0
Baudrate auf 115000 stellen, den Rest auf OFF
In Prosave entsprechendes Kabel, COM-Port und Baudrate einstelle.
Prosave Betriebssystem aktualisieren und den Haken bei Betriebssystem wiederherstellen (oder so ähnlich) setzen
Aktualisierung anstossen. Im Fenster erscheint "Panel neu booten"
am Panel Stecker raus und wieder rein, dann ging es.

Das hat bei mir erst funktioniert als ich das Kabel wie oben eingestellt hatte.

Gruß
Klaus
 
Zurück
Oben