WInCC Flexible 2008 SP3 Coordination1: unbekannt ??

repök

Level-2
Beiträge
654
Reaktionspunkte
90
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,

ich hab hier ein Rechner (Win7 Prof 64Bit), auf dem ist die Flexible 2008 RT SP3 installiert. Projekt übertragen usw funktioniert.
CPU ist eine 317PN/DP. Projektiert wird es mit einem XP-Rechner. Projekt ist integriert in Step7 (V5.5). Müsste auch die aktuelle Version sein.
Mit dem XP-Rechner wird das Projekt normal gestartet und läuft.
Starte ich das Projekt auf dem Win7-Rechner wird die Verbindung (sagt es zumindest) aufgebaut, allerdings findet kein Datentausch statt. Alle Variablen werden mit ######### angezeigt.
Als Fehlermeldung bringt es beim starten : Coordination1: unbekannt.
Was mag dieses wohl bedeuten? Und wie kann ich das abstellen?
 
Ist eigentlich ganz einfach: die PG/PC-Schnitstelle muss noch eingestellt werden.
Leider fand ich das Prg nicht gleich. Dank dieses Beitrags:
Hallo, das selbe Problem hatte ich bei Flex Runtime 2008. Es ist sehr wohl mitinstalliert, es existiert nur kein shortcut, wie ich nach laaaanger Suche festgestellt habe. Die Datei befindet sich unter Windows\System32\S7epatsx.exe.

Einfach Shortcut auf Desktop und schon ist der Zugriff da. Man kann sich streiten ob dies nun vom großen S veprasselt worden ist oder vom großen M - Egal, aber ich finds ne unverschämtheit.

ist mir dennoch gelungen in den tiefen des Systems das Ding zu finden. Unter WinS7 64Bit ist es allerdings im dem Verzeichnis hier:
C:\Windows\SysWOW64\s7epatsx.exe

Warum da keine Verknüpfung beim installieren angelegt wird, weiss ich nicht. Man müsste da mal jemand fragen der Ahnung davon hat.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ist eigentlich ganz einfach: die PG/PC-Schnitstelle muss noch eingestellt werden.
Jep, das ist eines der ersten Dinge die ich kontrolliere wenn die Verbindung nach dem ersten übertragen nicht geht.
Wie oft ich da schon drüber gefallen bin. Manchmal weiß ich's, manchmal hab ich's wieder vergessen. :ROFLMAO:


C:\Windows\SysWOW64\s7epatsx.exe
Warum da keine Verknüpfung beim installieren angelegt wird, weiss ich nicht.
Es gibt die Verknüpfung PG/PC-Schnittstelle einstellen in der Windows-Systemsteuerung! ;)
 
Wo finde ich das? Unter XP kein Problem, unter Win7 habe ich nichts gefrunden...
 
Zuletzt bearbeitet:
... wie von Ronin geschrieben - in der Systemsteuerung - auch der Icon heißt gleich : "PG/PC-Schnittstelle einstellen"

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja genau: Man findet es aber auch erst, wenn man die Ansicht der Systemsteuerung auf kleine Symbole umschaltet.
Das hat mir aber auch erst ein Kollege zeigen müssen. Ich belege glaub ich erstmal einen Abendkurs für Win7....:rolleyes:
 
Zurück
Oben