    ich bräuchte mal einen Tip.
    Ich will oben genannte Baugruppen über Profibus verbinden,
    allerdings kann ich bei der Verbindungskonfiguration in WinCC flexible
    als Knoten nur PN-IO auswählen nicht aber DP.
    Müsste doch möglich sein? Irgendwas überseh ich, kann mir wer einen Tip geben?

    Der ein oder andere wird sich fragen warum ich Profibus verwenden will statt Profinet,
    der Grund ist, die 315-2 PN/DP ersetzte eine 315-2DP, und hier war das OP über MPI angeschlossen.
    Ich will also vermeiden das ich eine neue Leitung durch die Maschine ins Panel ziehen muss.
    Zitieren Zitieren OP 177B PN/DP and 315-2 PN/DP über Profibus  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.798
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hast du eine PROFIBUS Netzwerk angelegt?
    Hast du das OP mít dem PROFIBUS verbunden?

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.205
    Danke
    926
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Hast Du die CPU mit einem PROFIBUS verbunden? So daß die Schnittstelle "MPI/DP" von der CPU auf PROFIBUS eingestellt ist?

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. #4
    Awelo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    27.11.2014
    Beiträge
    6
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Alles klar, im Netpro hat die Verbinung des Panels zum Profibus gefehlt.
    Jetzt funktioinerts.
    Danke !!

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Erstkontakt zu 315-2PN/DP über Profibus nicht möglich?
    Von Bär1971 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.02.2014, 20:37
  2. Danfoss FU über Profibus an 315
    Von Johannes F im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.01.2011, 18:04
  3. TP 177B an Profibus
    Von Rampfl im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 19:58
  4. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 28.12.2006, 17:53
  5. Vernetzen von 2 S7 315-2DP über Profibus
    Von CrazyCat im Forum Feldbusse
    Antworten: 39
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 12:28

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •