Hallo,
Ich habe einen kleinen Testaufbau mit einer CPU 315-2DP und einem OP 27 gemacht, wo ich die beiden Geräte mit Profibus miteinander verbunden habe.
Im HW-Manager habe ich die Geräte Projektiert, und die Software hat auch die Busparameter und PB-Adressen alles voreingestellt. Wenn ich nun das OP mit Protool parametriere und die Daten ins OP Übertrage, läuft das OP an, dann kommt das Startbild und nach ca. 15-20 sec. startet das OP neu. Es sieht für mich aber so aus, als wenn das OP keine PB-Verbindung zur SPS aufbauen kann.??? Als Parameter sind eingestellt: 1,5MB, CPU-Adresse = 2 und OP-Adresse = 3.
Profibusverbindung ist physikalisch iO. da ich, wenn ich das PG an dem PB-Durchgangsstecker auf der OP-Seite anstecke, die CPU programmieren kann.
Ich steh voll am Schlauch und weis nimmer weiter.........
mfg
Andreas W
Ich habe einen kleinen Testaufbau mit einer CPU 315-2DP und einem OP 27 gemacht, wo ich die beiden Geräte mit Profibus miteinander verbunden habe.
Im HW-Manager habe ich die Geräte Projektiert, und die Software hat auch die Busparameter und PB-Adressen alles voreingestellt. Wenn ich nun das OP mit Protool parametriere und die Daten ins OP Übertrage, läuft das OP an, dann kommt das Startbild und nach ca. 15-20 sec. startet das OP neu. Es sieht für mich aber so aus, als wenn das OP keine PB-Verbindung zur SPS aufbauen kann.??? Als Parameter sind eingestellt: 1,5MB, CPU-Adresse = 2 und OP-Adresse = 3.