Hy leute!

Ich habe mit WinCC einige Messdaten Visualisieren müssen. Jetzt sollte ich von den Daten auch eine Kurve darstellen. Die Messdaten werden eine bestimmte Zeit lang korrekt angezeigt. Nach eine bestimmten Zeit aber, werden die Kurvenlinien einfach abgeschnitten (siehe Bild)!!. Zur Info hab das ganze jetzt ca. 2 Stunden Laufen. Beim Zurückzoomen find ich die abgeschnittenen Kurven auch nicht mehr.Kurven.jpg
 
Das was du suchst ist die "Anzahl der Datensätze"-Einstellung beim Variablenarchiv selbst und dazu den Archivierungszyklus den du bei der Variable selbst einstellst.

Beispiel: Datensatzanzahl: 500 (ist glaub ich Standardeinstellung), 2 Variablen dem Archiv zugeordnet mit 1s-Zyklus.
500 / (2x(60/1)) -> Das Archiv ist nach ~4min voll.

Du musst also die Anzahl grundsätzlich die Anzahl der Datensätze erhöhen...
...ABER auch die Archivierungszyklen deiner Werte sinnvoll einstellen.

Wenn du zum Beispiel 15Werte mit 30s Zyklus hast, kommst du mit 90000 Werten - 2 Tage lang aus etc...
Am sinnvollsten ist es mehrere Variablenarchive (meist eines für jede Trendkurvenansicht) zu haben.

Die Anzahl der max. möglichen Datensätze ist systemabhängig. Ich würde aber insofern immer versuchen die Anzahl der Daten pro Zeitbereich (Archivierungszyklus) gering zu halten. Dann tut sich die Kurvenansicht leichter beim laden/darstellen.
Hier noch ein kleines FAQ zu den Archiven.
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26190516

Es kann auch sinnvoll sein bei gewissen Variablen "nur bei Änderung" oder "ereignisgesteuert" zu archivieren.
 