WinCC flexible Projekttransfer bricht ab

AndyD

Level-1
Beiträge
87
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Habe WinCC flexible 2008 SP3 installiert. Rechner hat XP als Betriebssystem und die Verbindung baue ich über MPI und dem PC Adapter von Siemens auf.
Ich habe ein Projekt mit einem TP170B genommen und das Bediengerät gegen ein TP177B getauscht.
Projektgenerator läuft fehlerfrei durch.
Wenn ich nun übertrage fängt er an die insgesamt 36 Dateien zu übertragen.
Bei Datei 23 --> FWCOMLIB.DLL bricht er allerdings jedesmal mit folgender Meldung auf Panel ab:
Connection disturbed. Waiting for reconnecting host.

Hat jemand eine Idee was da los ist? Wie bekomme ich das ganze Projekt auf das TP?


Grüße

AndyD
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi.

Danke für die Tipps und Informationen.
Lustig, auf dem Panel kann ich MPI und sogar Profibus auf Channel 2 auswählen. Da das Panel im Projekt über MPI angesteuert wird, dachte ich, dass das dann so funzt.
Hab jetzt mal Channel 1 aktiviert und Seriell und versuch es mal mit nem NULL-Modem-Kabel und nem USB auf seriell Adapter.
Ihr zwei habt mir grad richtig viel graue Haare erspart.
Danke!

Grüße
AndyD
 
Hab jetzt mal Channel 1 aktiviert und Seriell und versuch es mal mit nem NULL-Modem-Kabel und nem USB auf seriell Adapter.
Tut mir leid, aber ich habe was falsch geschrieben.
Der TP170B hat eine seriellen RS232C Schnittstelle, aber ein TP177B nicht.
TP177B DP hat nur ein MPI/DP/PPI/RS485/RS422 Schnittstelle.
TP177B PN/DP und TP177B-4 haben MPI/DP/PPI/RS485/RS422 und Ethernet Schnittstellen.
 
Hi.

Habe mir jetzt ein RS232 / PPI Multi-Master Cable mit der Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0 besorgt.
Laut gefundener Beschreibung habe ich die PG/PC-Schnittstelle auf PC/PPI cable (PPI) mit 19,2kB und COM1 eingestellt, da befindet sich mein Adapter.

Die DIP-Schalter sollten auch richtig sein. 3 und 5 auf 1, der Rest auf 0.
Im Panel habe ich Channel 1 aktiviert, also RS232/PPI Multi-Master Cable

Die Tx LED blinkt, aber WinCCflexible sagt nach kurzer Zeit immer noch:
Eine Verbindung ist nicht möglich.

Kennt sich da jemand aus wo der Fehler noch sein könnte?

Grüße
AndyD
 
Hi @ all.

Danke für Eure Hilfe.
Übertragung hat funktioniert.
Kurz ne Erklärung falls jemand mal das gleiche Problem hat:
USB zu Seriell Adapter von der Fa. DIGITUS (Amazon ca 12€ und das Teil funktioniert immer)
RS232 / PPI Multi-Master Cable mit der Bestellnummer 6ES7 901-3CB30-0XA0

Einstellung PC/PG-Schnittstelle auf:
PC/PPI cable (PPI) mit den Eigenschaften Anschluss auf COM1
Im Geräte-Manager den USB Serial Port auf COM1 umgestellt mit einer Baudrate von 57,6kB und Parität GERADE, 8 Datenbits, 1 Stoppbit, Flusssteuerung KEINE

Einstellung am Panel:
Channel 1 mit RS232/PPI Multi-Master Cable

Einstellung im WinCC flexible:
Modus: RS232/PPI-Multi-Master Kabel
Schnittstelle: Com1
Baudrate: 57600

Einstellung der DIP-Schalter vom PPI Kabel:
Geschwindigkeit Dip-Schalter 1-3 alle auf 1
restliche Dip-Schalter auf 0


So, das war es. Danach hat die Übertragung funktioniert.
Schwere Geburt

Grüße

AndyD
 
Hi Andy,
das Danke ist dafür das du uns die Lösung geschrieben hast!
ist heute leider oft so das man nach div. Fragen vieleicht die Rückmeldung bekommt das es funktioniert hat
leider aber i.d. Regel vergessen wird kurz zu beschreiben woran es denn nun gelegen hat....
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gehört für mich als selbstverständlich dazu. Sonst werden die alten Threads hervorgeholt und nach ner Lösung gefragt und der User liest das vielleicht nicht mehr.
 