Also das finde ich jetzt nicht fair.
Das er keine Verbindung bekommt war ja nicht richtig.
Über PLCSIM kann er nun mal keine Verbindung zu einer realen CPU herstellen, das ist ja wohl mal klar.
Das der Download über die Intel Netzwerkkarte dann scheitert weil mit der FW Version was nicht passt versuchen wir gerade zu eruieren ;)

Da hat du zwar Recht, aber es ist nicht gerade hilfreich, dass man kaum vernünftige Fehlermeldungen dazu bekommt. Wenn eine Verbindung nicht klappt, tappt man ganz schön im Dunkeln.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
na da haben wir doch schon die Wurzel des Übels.
Online hast du eine FW Version V1.0.1.
Du musst als beim Tauschen ein Gerät mit der Version V1.0 auswählen und nicht wie von dir projektiert eine Version V2.2.
Oder du rüstest die FW in der CPU hoch, dafür brauchst du aber eine 24 MB SD Karte für die CPU.
 
ich glaube ich wähle lieber die 2 Möglichkeit. da ich keine CPU mit V1.0. aber danke für dein Geduld und deine Große Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
weil du was nicht hast?
Die V1.0 CPU ist doch im TIA enthalten, einfach die Baugruppe mit der MLFB wählen und bei der Version die Klappliste aufklappen und die Version V1.0 auswählen.
Die FW Version geht immer be der höchsten los.

Aber ein FW Update ist die bessere Idee da du dann auch zahlreiche Features der neuen FW Versionen nutzen kannst :D
Die Baugruppe kann aber nur bis maximal Version V2.2 hochgerüstet werden, danach brauchst es neue HW!
 
ok, fragen wir mal so: Was für eine Meldung sollte kommen wenn über den Zugangspunkt PLCSIM keine Verbindung aufgebaut werden kann wenn keine mit PLCSIM simulierte Baugruppe gestartet ist?

Ja, wahrscheinlich bin ich einfach nur von Step7 V5.5 verwöhnt, da ging das auch so. Aber wozu Fortschritt, wenn man auch ein paar Schritte zurück gehen kann. Nichts für ungut, aber ich war schon bei der Einführung von WinCCFlex einer der Leidtragenden und nun muß ich mich wieder mit solchen Sachen rumquälen.

PS: Das geht ja nicht gegen dich, das muß mal klargestellt werden !!! Aber ich konnte gleich mal gar keine Verbindung mit meinem PLCSIM (300-er) über Ethernet aufnehmen und niemand konnte mit helfen. Ah doch, die Hotline sagte mir dann, dass TIA (damals???) für eine VM nicht zugelassen ist und dass sie somit keine Support leisten. Aber auf meinem Apple-Notebook geht das nun mal nur per VM :-(
 
also wenn ihc mir den Screen anschaue dan steht dort das die HWConfig nicht passt, auch bei den Ausschriften beim laden steht das die HWConfig geändert wurde aber noch nicht übersetzt.
 