Symbolische Anbindung von Strukturvariablen im TIA HMI

Ralle

Super-Moderator , User des Jahres 2006-2007
Teammitglied
Beiträge
15.419
Reaktionspunkte
4.044
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe einen DB mit einer Struktur (UDT) (16 Bool, 2 Byte).
Diese Struktur habe ich auch im HMI erstellt und an einen Bildbaustein, der damit arbeitet gebunden.
Das funktioniert alles gut, die Variablen kommen im Bildbaustein an, prima.

Problem: Ich kann die zugehörige HMI-Variable für die Struktur nur absolut erstellen, nicht symbolisch. Das hat zur Folge, dass bei Änderungen am DB, diese Variablen nicht "mitgezogen" werden, d.h. ich muß sie wie bei Weiland ProTool und WinCCFlex2008 auch per Hand ändern.

Nun ist das ja genau dass, weswegen TIA um so vieles Besser ist alles alles zuvor da gewesene. Ich schließe daraus, dass ich nur zu dumm bin das richtig zu machen und bitte die werte Forengemeinde doch, mir zu zeigen, was man da tun muss.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habs gerade probiert, wenn ich so eine Struktur symbolisch auswähle, kommt die Meldung "Wert hat ungültigen Typ". Scheint also noch nicht zu funktionieren.
Allerdings habe ich die Struktur in der HMI nicht mit der Struktur in der PLC verbunden, was ja seit einiger Zeit geht. Glaube aber nicht, dass das einen Unterschied macht.

PS: Wenn ich so eine Struktur direkt aus dem DB in die HMI-Variablentabelle ziehe, legt er mit für jedes Element in der Struktur eine extra Variable an. Das brauch ich aber so nicht, will ja mit der Struktur weiterarbeiten.
 
Zuletzt bearbeitet:
Neueste Meldung:

Bei den "Alten" S7 geht das nur Absolut.


Bei der 1200 + 1500-er SPS geht das auch symbolisch, ABER
Man dard dann nicht eine Variable erstellen und versuchen den Datentyp auf den gewünschten Typ festzulegen, den findet man in der Auswahl nicht. Man muß die Variable symbolisch im Datenbaustein auswählen.
 