    OK CPU in RUN klingt gut dann passt es ja soweit.
    Unter Info sehe ich jetzt nur den Download Vorgang und das da keine Fehler aufgetreten sind.

  2. #22
    Registriert seit
    06.11.2014
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bild 7.jpgich vermute, ich weiss woran es liegt:
    Online habe ich die Firmware V 1.2.1
    aber Offline Modus habe ich 1V 1.4
    schau dir den Screenshot an

  3. #23
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    jup daran kanns liegen also auch noch ein Update der CP auf V1.4 machen

  4. #24
    Registriert seit
    06.11.2014
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    weißt du wo ich denn die V 1.4 für den CP finden??

  5. #25
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,

    da musst du bei Siemens anrufen und bestellen (zuschicken lassen) .
    Zum Download gibt es nur Version V1.3.6 als akutellste.

    Gruß
    Christoph

  6. #26
    Registriert seit
    06.11.2014
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    toll dann kann ich wieder 3 Tage warten

  7. #27
    Registriert seit
    06.11.2014
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    kostet die Update FW was ??

  8. #28
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    dann lade dir doch die V1.3.6 runter und projektier die CP mit Version V1.3 statt V1.4.

  9. #29
    Registriert seit
    06.11.2014
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo ,
    ich habe den CP 1242-7 jetzt projektiert und hat alles gut geklappt , aber Das LED blickt andauernd ROT. ist der Grund dafür, dass ich immer noch keine SIM -Karte rein gesteckt habe???
    und noch eine Frage : muss ich was an der Einstellung ändern????
    danke euch

  10. #30
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.797
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    welche LED ist es die ROT blinkt?
    Laut Handbuch leuchten DIAG und Network ROT wenn die SIM Karte defekt ist.

    Gruß
    Christoph

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 03.05.2013, 20:29
  2. Siemens CPU 1212c AC/DC/RL
    Von Sveen im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 15.12.2012, 15:42
  3. TIA Portal V11 Projekt Laden auf CPU (1212C)
    Von Malte Hamann im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 30.10.2012, 10:59
  4. TIA Update CPU 1212C 2.2
    Von BadTaste im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.02.2012, 16:22
  5. CPU 1212C über Runtime steuern
    Von settelma im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •