Wie S7 Meldungen auf Panel per Taster quittieren

Pipboy2010

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein S7 Projekt in dem ich in einer Graph-Schrittkette Fehler erzeuge mit SFC17 und SFC18.
In meinem HMI Panel (MP377 mit WinCC flexible Advanced) würde ich gerne alle Fehler über einen Taster sammelquittieren.
Bisher habe ich aber nur durch den Quittierbutton die Meldungen quittieren können.

Mfg
Pipboy
 
Da keine Frage gestellt wird, gehe ich mal davon aus, daß das eine Information darstellen soll. :D

F1 auf SFC17:

Meldungsquittierung

Sie können die von der SFC 17 "ALARM_SQ" gesendeten Meldungen mit Signalzustand 1 an einem angemeldeten Anzeigegerät quittieren. Den Quittierzustand der letzten "Gekommen-Meldung" und den Signalzustand beim letzten SFC 17-Aufruf können Sie mit Hilfe der SFC 19 "ALARM_SC" ermitteln.
Meldungen, die Sie mit der SFC 18 "ALARM_S" gesendet haben, sind immer implizit quittiert. Den Signalzustand beim letzten SFC 18-Aufruf können Sie mit Hilfe der SFC 19 "ALARM_SC" ermitteln.

Evtl am Panel im Meldefenster: Nur "anstehende Meldungen" anhaken
Dann verschwindet die Message im Display, wenn Meldebit=0
In der SPS die Sammelquittierung verteilen und die Quit-OP Sache rausnehmen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich sehe ein das mein Eingangspost einen unzureichenden Fragenanteil hat. :p

In der Hilfe steht doch nur das man Meldungen am Anzeigegerät quittieren kann. Dies kann ich ja auch aber ich möchte dies doch von der SPS aus machen.
Wenn ich im Panel mir nur "anstehende Meldungen" anzeigen lasse tauchen die Meldungen garnicht mehr auf, da die Schrittkette in diesem Fall abgebrochen wird und der Benutzer soll trotzdem noch sehen wieso die Anlage in eine Störung gegangen ist.

Vielen dank schonmal
 
Zurück
Oben