SÜtron - Simatic S5 Beispielprojekt

Michael87

Level-1
Beiträge
17
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Hat vielleicht jemand ein kleines Beispielprojekt von TSwin und ein S5 Programm wo man sieht wie die Kommunikation zwischen Panel und Steuerung funktioniert?
Hab ein TP32ET und eine S5 CPU 103 die sich nicht verstehen wollen...
Bin für jede Hilfe Dankebar
 
Hallo. Hat vielleicht jemand ein kleines Beispielprojekt von TSwin und ein S5 Programm wo man sieht wie die Kommunikation zwischen Panel und Steuerung funktioniert? Hab ein TP32ET und eine S5 CPU 103 die sich nicht verstehen wollen... Bin für jede Hilfe Dankebar
Hallo, woran scheiterst du? Was für eine TSwin-Verion (TSwin2.x oder TSwin.net 4.x) benutzt du? Du benutzt Protokoll AS 511? Was für ein Fehlercode liefert das HMI.? Das Handbuch für AS511 und Tswin.net x findest du unter http://www.suetron.de/doc/80860698_30012QK0.pdf. Das gilt auch for TSwin 2.4. Die Abbildung für Kabelbelegung hat einen Fehler, die Siemensseite ist in beiden Fällen passiv. Gruß Andreas
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo andi
Danke für deine Antwort. Ich benutze TSwin2.35. Habe das Handbuch breits mehrmals durch. Das Touchpanal liefert den Fehlercode 3, der laut Handbuch auf einen Fehler im Protokollrahmen verweist. Ich glaube nicht dass es am AS511 Protokoll liegt da ich an den Standarteinstellungen nichts verändert habe. Dachte mir schon dass es an der Pinbelegung liegen könnte und meinen Kabel mehrmals gechckt. Einen Fehler im Handbuch schliest man normaler weise aus :roll:. Heist das, dass ich einen Umweg über tty/rs232 Wandler gehen muss oder gehts doch über eine simple Kabelverbindng?:confused:
 
Hallo andi Danke für deine Antwort. Ich benutze TSwin2.35. Habe das Handbuch breits mehrmals durch. Das Touchpanal liefert den Fehlercode 3, der laut Handbuch auf einen Fehler im Protokollrahmen verweist. Ich glaube nicht dass es am AS511 Protokoll liegt da ich an den Standarteinstellungen nichts verändert habe. Dachte mir schon dass es an der Pinbelegung liegen könnte und meinen Kabel mehrmals gechckt. Einen Fehler im Handbuch schliest man normaler weise aus :roll:. Heist das, dass ich einen Umweg über tty/rs232 Wandler gehen muss oder gehts doch über eine simple Kabelverbindng?:confused:
Hallo, im Kapitel 2.4.2 steht: Bediengerät Sender aktiv Empfänger aktiv Siemens Simatic S5 Sender passiv Empfänger aktiv Das ist einmal zuviel aktiv, wenn der Sender im BT aktiv ist (als die Stromquelle ist), kann der Empfänger auf der S5 nur die Stromsenke sein, also passiv. Kommst du mit deinem PG auf die S5 und hast du mal die Einstellungen der seriellen Schnittstelle zwischen PG und BT verglichen? Gruß Andreas
 
PG auf S5 funktioniert ohne Probleme (anderer Kabel). Die Schnittstelleneinstellungen sind im PG und im BT gleich. Der Download einer S3-Datei aufs BT klappt auch ( wieder anderer Kabel). Könnte es sein, dass die Abbildung im Kapitel 2.4.2 falsch ist?? Ich habe meinen Kabel (S5 <-> BT) nach diesem Schema gelötet und mehrmals gecheckt.
Bildschirmfoto5.png
Ich fasse mal zusammen:
-Portokoll AS511 als Fehlerquelle ist auszuschliesen
-Schnittstellendefekt auszuschliesen
Sobald ich das BT an die Steuerung hänge und im Standart Mode einschalte wird nach der Start Mask der Fehlercode 3 ausgegeben (Fehler im Protokollrahmen)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PG auf S5 funktioniert ohne Probleme (anderer Kabel). Die Schnittstelleneinstellungen sind im PG und im BT gleich. Der Download einer S3-Datei aufs BT klappt auch ( wieder anderer Kabel). Könnte es sein, dass die Abbildung im Kapitel 2.4.2 falsch ist?? Ich habe meinen Kabel (S5 BT) nach diesem Schema gelötet und mehrmals gecheckt. Anhang anzeigen 28010 Ich fasse mal zusammen: -Portokoll AS511 als Fehlerquelle ist auszuschliesen -Schnittstellendefekt auszuschliesen Sobald ich das BT an die Steuerung hänge und im Standart Mode einschalte wird nach der Start Mask der Fehlercode 3 ausgegeben (Fehler im Protokollrahmen)
Hallo, Downloadschnittstelle für S3 FIle ist nicht die Schnittstelle für die SPS Kommunikation! Da sind auf der 25poligen Buchse 2 Com Ports drauf. Mit dem Kabel klär ich ab. Kannst du mir bitte die genaue Bezeichnung des TP32ET schicken, also auch das was nach TP32ET/ steht. Gruß Andreas
 
Danke das wäre nett! Also die genaue Bezeichnung des Bedienterminals: TP32ET-01/029049 CL00010D CL000030
Hallo, TP32ET-01/029049 -> Custom-Version mit 2 x RS232, das sieht nicht so aus, als ob da die TTY-Schnittstelle gestückt wurde, daher brauchst du da einen Wandler TTYRS232. Firmware: TSwin 2.35 ->CL00010D siehe auch: http://www.suetron.de/versionsuebersicht.135.de.html Nachtrag: Wie z.b. hier zu sehen: http://www.kulttempel.de/elektromaterial/suetron-touch-panel-tft-display-tp32et-01-029049/a-295/ Ausführung für BMW als Interbus Slave, die Interbus BK (der rechte Kasten) hängt immer seriell (RS232) an dem HMI, von daher ist da nichts außer RS-232 bestpckt. Gruß Andreas
 
Zuletzt bearbeitet: