WinCC Systemzeit an S7-400 senden um damit die Uhr der SPS zu stellen

Suno

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich stehe als WinCC Neuling (V7.0) vor folgendem Problem:

Ich muss die Systemzeit eines WinCC Servers an die S7-400 senden um die beiden Uhrzeiten abzugleichen.

Auf Seiten der SPS ist das kein Problem, das will ich mit FC 0 "SET_CLK" erledigen.

Nur bekomme ich die Zeit nicht aus dem Server heraus und in die SPS.

Oder gibt es da eine elegantere Lösung?

Vielen Dank schon mal im Voraus!
 
Der SFC 0 braucht Date and Time am Eingang. So das geht nicht.

Nachteil von NTP Verfahren ist das Mann im SPS selbst die Sommer / Winterzeitumschaltung versorgen muss.
Oder es muss nicht stören dass die immer UTC 0 ist.

Wenn ein CP drinnen ist kann man auf jeden fall die Zeitzone einstellen.

Bram
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Vielen Dank für die Tipps.

Ich habe gerade auf NTP umgestellt, Funktioniert einwandfrei!

Das Problem mit Sommer- und Winterzeit hab ich zum Glück nicht. Bei uns wird immer in UTC +1 gearbeitet.
 
Zurück
Oben