Hallo zusammen,

einer unserer Kunden möchte per Siemens Android-App "Sm@rtClient Lite" auf sein TP700 Comfort zugreifen.
Der Sm@rt Server ist installiert und aktiviert und funktioniert im "Heim-Netz" auch problemlos.

Nun geht es darum den Fernzugriff aus dem Internet in der firmenseitigen Firewall freizugeben.

Meine Frage ist nun, welche Ports muß die IT-Abteilung für die Kommunikation in der Firewall freigeben?
Sind diese für extern->intern und inter->extern identisch?

Ich habe leider keine Informationen bei Siemens dazu gefunden. :-|
 
Letzten Endes ist das eine normale VNC Verbinding, damit sollte die IT Abteilung was anfangen können.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm, kaum zu glauben, daß man bei Siemens "keine Informationen" findet, wenn man die Suchworte "sm@rtclient port" eingibt ...

Wenn der Kunde eine IT-Abteilung hat, dann sollte da jemand arbeiten, der Ahnung von Netzwerktechnik hat. Da würde ich mich nicht als Amateur blamieren wollen mit dem Vorschlag der ungeschützten Portweiterleitung. Frage die IT-Abteilung zunächst, wie die übliche Einwahl in deren Firmennetz funktioniert (VPN?). Da braucht man gar keine Ports "freigeben".

Nun, die verwendete Portnummer kann unterschiedlich sein, weil einstellbar (Standard: 5900). Welchen Port habt Ihr denn in dem Sm@rtClient angegeben? Die Portnummer wird am TP700 bei den Sm@rtServer-Settings eingestellt, da wo auch das Passwort für die VNC-Verbindung festgelegt wird ... Ihr habt doch eins festgelegt, oder wollt Ihr alle Hacker mit dem bekannten Standard-Passwort einladen? ;)

Harald
 