WinCC - Ventil von normally closed zu normally open

Killermuffin

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Gemeinde,
so oft hat mir dieses Forum schon meine Fragen beantwortet, doch dieses mal bin ich über die Suchfunktion auf keine Antwort gestossen:
Mein Projekt beinhaltet zwei Ventile (YC001 und YC002)
Während YC002 normally closed ist, benötige ich für YC001 ein normally open Ventil.
Leider konnte ich keinen Weg finden, wie ich aus dem standardmäßig projektierten nc Ventil ein no mache, sprich mir der YC001 als Standardrücklesewert 100% in geschlossenem Zustand ausgibt.

Ich hoffe meine Ausführung war verständlich und bedanke mich jetzt schon für eure Hilfe :)
 
Zuletzt bearbeitet:
Danke schon mal für eure Meldungen.
Zur Verdeutlichung habe ich mal ein Bild meiner Ventile eingefügt.
Bei den beiden Ventilen handelt es sich um Regelventile.
Um nochmal mein Problem zu schildern:
Im Moment ist das Ventil zu. Der Rücklesewert soll aber nicht die 0.1% sondern 100% anzeigen.

Leider weiß ich nicht wie du das Negieren meinst, winnman. Kannst du es mir etwas näher erläutern?

Ventile.JPG
 
Schaut nach PCS7 aus.
Welche Library wird verwendet?
Bei APL wird am Ventilbaustein mit dem Parameter "SafePos" die Ruhelage definiert.
Könnte bei dir auch so sein.

Negieren geht beim Rücklesewert nicht.
Es mußte eine Umrechnung erfolgen.
(Anzeigewert=100-Rücklesewert)
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben