Siemens OP 17-DP startet sporadisch immer mal wieder neu

mega_ohm

Level-2
Beiträge
691
Reaktionspunkte
52
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ein Hallo an das Forum,

ich habe ein Siemens OP 17-DP 6AV3617-1JC20-0AX1, welches nach längerem Aus ( über's Wochenende ) am
Montag immerzu neu startete ... die Hintergrundbeleuchtung blieb aber ständig an, so dass ich ein Versorgungsspannungsproblem erst einmal ausschließen würde.
--> [ RAM- Test ... FLASH- Test ... ] wurde als OK angezeigt ... danach startete das OP manchmal wieder sofort neu ...
... manchmal aber auch erst 10 Minuten später.
In der Zwischenzeit wurden Meldungen ausgegeben ... sobald man diese aber mittels einer K- Taste quittieren
wollte, ist die Anzeige 'eingefroren' ... Minuten später startete das OP neu.
Seit Dienstag gibt es diese Probleme einfach nicht mehr .... einfach weg ( bis zum nächsten Mal )

Kennt jemand so ein Verhalten ?

Hilft das erneute Aufspielen der Firmware ?

Das Gerät ist längst bei S abgekündigt.
Könnte man auf das aktuelle Nachfolgemodell mit ProTool (das Projekt hätte ich da ) noch was ausrichten, oder
muß ich das Projekt wirklich nach WinCCflex konvertieren ... und vieles händisch nachbearbeiten ?

Viele Grüße
 
Hallo,

Ich würde da auf einen Technischen Defekt an der internen Spannungsversorung tippen, das da sich ein Kondensator verabschiedet hat.
Kannst du es vorsichtig öffnen?

Dafür würde auch das Alter des OPs sprechen.

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Kondensatoren kann ich mir mal ansehen. Sollten es Becherkondensatoren sein, kann man vielleicht schon
eine Beule sehen.
Merkwürdig ist, dass das Display seit Montag nachmittag wieder einwandfrei funktioniert. ( Über das
Wochenende war es ausgeschaltet )
So ein ähnliches Verhalten hatte ich schonmal mit einem Gigaset- Mobiltelefon. Immer wenn man das in die
Ladeschale gelegt hatte, erwärmte sich die Platine darunter leicht, dehnte sich aus und es enstanden
Haarrisse auf der Platine.
Ich werde mir die Display- Platine mal mit einer Lupe ansehen.
Vielen Dank für Deinen Tipp.
 
Naja ...

- Auf Grund der Tatsache, dass das OP17 diese Woche einfach ( auch am Montag früh ab 6.00 Uhr, nachdem es
ebenso das ganze WE ausgeschaltet war ) einfach nur das machte, was es tun soll ...
...
habe ich mich mal lieber mit der Migration des ProTool- Projektes nach WinCCflex für ein OP177B beschäftigt.

Am Ende ist es ja nur ein Spiel auf Zeit !
Ein OP17 bei irgendwelchen Online- Auktionen darf ich für die Firma nicht kaufen, da dreht unser Einkauf frei.
Nigelnagelneu mit Garantie gibt es das Teil nicht mehr ...

Solange das OP17 noch tut, wird es dort bleiben, wo es jetzt ist ... danach habe ich einen Plan B ( ein
funktionierendes WinCCflex- Projekt )
Ich hoffe, dass das Gerät noch ein, zwei Wochen hält. ( Bis dahin habe ich die Migration fertig )
Ein OP177B finde ich in der Firma.

Wenn alles so läuft, wie ich hoffe, dann gibt es gar keinen Anlagen- Stillstand ( weil ich das OP über das WE
prophylaktisch tauschen würde, sobald ich die Migration fertig habe ) --> keine Produktion an dieser Anlage am WE

Sollte ich diese Zeit nicht mehr haben, dann kann die Anlage bis zum nächsten Produktionswechsel auch noch
'fahren' - nur hätte ich dann für die Migration wenig Zeit, weil dann ja bei keinem Stopp mehr eine Fehlermeldung
für den Anlagen- Bediener erscheinen würde, ich fast permanent an die Anlage 'gebunden' wäre.

Der Plan, so wie ich es weiter oben beschrieben hatte, bleibt aber bestehen ... auch wenn es für diese Anlage zu spät
sein könnte ... wir haben noch viele OP17 im Einsatz :ROFLMAO:

Mfg
Mega_Ohm
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

Du solltest aber bedenken dass das OP177B ein anderes Tastaturlayout hat als das OP17. Beim OP77B und OP7 ist es komischerweise gleich. Das mit dem Neustarten kann aber auch bei Busproblemen passieren.

André
 
Hallo,

Du solltest aber bedenken dass das OP177B ein anderes Tastaturlayout hat als das OP17. Beim OP77B und OP7 ist es komischerweise gleich. Das mit dem Neustarten kann aber auch bei Busproblemen passieren.

André
Nachdem Du mich darauf hingewiesen hast, habe ich mir die beiden Geräte mal als Bild geladen.
( Vorher hatte ich einfach auf die 'Nachfolge' laut dem großen S vertraut )

Ja ... verdammt, das sieht ganz anders aus ... und was soll "Touch" bedeuten ?
Es gibt ja nicht einmal die Cursor- Tasten mehr !

Das sieht nicht nach Migration, sondern nach "1x Neu" aus.

Das auch eine Migration nie auf Anhieb funktioniert, habe ich schon festgestellt.
Aber wenigstens die Bilder stimmten erstmal, die Variablen mußte man meistens korrigieren.

Hier paßt ja gar nichts mehr ! :confused:

Mfg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ja da passt nichts zusammen als "Nachfolger". Wo du auch anpassen musst ist wenn du den Bereichszeiger Bildnummer verwendet. Das OP17 Hat Bildnummer und Bildeintrag, das OP177B hat Bildnummer. Die Bildeinträge werden zu Einzelbildern aufgelöst.

André
 
Hallo

es gibt noch op17 für Austauschfaelle. Ich lasse sie
regelmäßig wieder aufarbeiten. Dazu gibt es 1 bis 2 Jahre Garantie.

Anfragen bitte per PN.

Natürlich mit Rechnung und ausgewiesener MwSt.
 
..Das sieht nicht nach Migration, sondern nach "1x Neu" aus...
Was meinst du mit "Neu" :ROFLMAO: ?

Ankündigung Produktauslauf SIMATIC OP 77B, TP/OP 177B, TP/OP 277, MP 177, MP 277 und MP 377.

Zudem waren die OP177 auch recht preisintensiv. Keine Ahnung was man heute dafür bezahlt, als Neuteil sind sie ja inzwischen auch schon nicht mehr bestellbar. Aus heutiger Sicht würde ich den Umstieg von einem OP17 auf ein OP177 als Notlösung betrachten. Wenn du bei WinCCflexible bleiben möchtest, musst oder darfst, käme eventuell ein Basic-Panel in Betracht?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Was meinst du mit "Neu" :ROFLMAO: ?

Ankündigung Produktauslauf SIMATIC OP 77B, TP/OP 177B, TP/OP 277, MP 177, MP 277 und MP 377.

Zudem waren die OP177 auch recht preisintensiv. Keine Ahnung was man heute dafür bezahlt, als Neuteil sind sie ja inzwischen auch schon nicht mehr bestellbar. Aus heutiger Sicht würde ich den Umstieg von einem OP17 auf ein OP177 als Notlösung betrachten. Wenn du bei WinCCflexible bleiben möchtest, musst oder darfst, käme eventuell ein Basic-Panel in Betracht?

Laut "S" ist der offizielle Nachfolger von OP17 das OP177B.
Dieser 'Nachfolger' nützt mir aber gar nichts, weil es kein Zahlenfeld und kein Cursor- Feld mittels Tasten gibt.
Das würde bedeuten, ich müßte das Display- Zahlenfeld einbinden. Das ist mit WinCCflex keine große Sache, aber
die Maschinisten müßten sich wieder umgewöhnen ... und das kann ein richtiges Problem werden ("Das geht nicht,
wie mache ich das ?, vorher war alles besser")

Mit Deinem Abkündigungs- Link machst Du mich richtig weich im Kopf ! Ich habe doch bei "S" nach dem OP17 gesucht
und eben von dort (!) das Nachfolge- Modell genannt bekommen ... :confused:
Das Schlimme ist ( das war nämlich meine Idee: ein OP277 ), daß viele andere Geräte lt. Deiner Liste auch abgekündigt sind.

Was für ein Basic- Panel meinst Du ? Ich müßte zumindest ein Tastaturfeld für Zahlen und Cursor haben.

Mfg
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich habe das gleiche Problem, allerdings in Kanada. OP17 startet immer wieder neu. Wir haben vier S7-200 dran hängen. Das OP startet nur dann immer neu, wenn ein Master und mindestens ein Slave dran hängen.
Also:
nur Master - OK
nur Slaves (erste, zweite, dritte oder alle) - OK
Master und Slave - reboot.
Jetzt bin ich am Zweifeln. Was ist da defekt??? Panel, Master, Stecker??

EDIT: Gelöst! Die Maschine wurde als gebraucht gekauft und von USA nach Kanada eingeschifft. Es fehlte minus an dem Master. Der lief gar nicht. Wackelkontakt?
Komisch, dass solange nur der Master oder Slaves angeschlossen sind - meldete OP - "PLC Adress 2 not possible" bzw. "PLC Adress 3(4 oder 5) not possible".
Wenn man Master und Slaves anschließt - ständige reboot.
 
Zuletzt bearbeitet: