Hallo zusammen !

Folgende Herausforderung: Es soll ein Siemens MPI-Adapter mit USB-Stecker an einem PC mit Windows 7 ohne RS232-Schnittstelle angebunden werden. Soweit so gut, kein Problem wenn man mit Siemens SW arbeitet.

Arbeitet man nun mit MOVICON von Progea, dann muss man dort einen Kommunikationstreiber für die Verbindung zum Panel oder CPU definieren. Progea bietet zwar viele Treiber an, auch für Siemens, jedoch will die Software für den S7-MPI-PC-Adapter eine COM-Schnittstelle... :!:

Nun kennen wir ja das Problem mit Windows 7 (64 Bit) und Step 7 dass da keine COM-Schnittstelle mehr unterstützt wird. Siemens installiert zudem seinen Adapter komplett mit eigenen Treibern, so dass man da auch nicht groß rankommt. :sb7:

Es stellt sich deshalb die folgende Frage: Wie kann man auf Windows 7 die von dem o.g. Adapter belegte USB-Schnittstelle so modifizieren :sm10: dass sie als virtueller COM-Port für die Konfiguration des Kommunikationstreibers von Movicon zu Verfügung steht :icon_question:
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke, klappt jedoch nicht weil Windows die Installation dieser Software nicht zuläßt (nicht zertifizierter Anbieter). Zudem scheint mir dass das Tool nur intern virtuelle Schnittstellen erzeugt, aber nicht eine echte USB auf eine virtuelle RS232 umwandeln kann... Trotzdem nochmals danke für die schnelle Reaktion!!
 
Hallo,

kann sein, daß Du recht hast, hab ich zuerst anders verstanden...

Im Internet habe ich folgenden Hinweis gefunden, da wollte jemand ein OBD über einen COM-Port ansprechen... (http://www.tomshardware.de/techsupport/id-128850/usb-seriell-com-port-mapping.html)

robberlin , Meinungsführer | 1. September 2014 22:11:07 wennn du einen weiteren usb zu seriell adapter anschließt und den treiber installierst, dann wird auch ein weiterer com port angelegt. du musst dir nur vorher merken, welche ports vorher schon da waren (systemsteuerung, gerätemanager). dann in dem programm für die zweite anwendung legst du dann den neuen com port vom zusätzlichen adapter fest und schwupps, schon gehts
wink.gif



  • 1 Kommentar
  • robberlin, 1. September 2014 22:11:46
    es ist im übrigen ratsam ZUERST den treiber zu installierne und DANN den USB zu seriell adapter anzuschließen. Klappt meist besser ;)

Vielleicht klappts...
 
Welchen Adapter meinst du nun überhaupt(MLFB/Bestellnummer)?
Es gibt den RS232-MPI Adapter (PC Adapter V5.1) und die PC Adapter USB(alte und neue A2).
Wenn ich den Eingangspost richtig verstehe hast du einen PC Adapter USB also nix mit RS232!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Aus Movicon webseite:
Movicon™ 11 also provides users with a rich library of native built-in I/O Drivers included free with the product.
Wo findet man ein Liste über diese Treiber ?
Sonnst ist OPC eine Möglichkeit, nur nicht mit der USB PC Adapter !:
In addition to the I/O Drivers, Movicon™ has fully integrated OLE for Process Control (OPC)technology both in OPC Client and OPC Server modalities for DA (COM) and XML DA specifications
 
@ChristophD: Ich habe den mit USB-Stecker für den PC, Movicon verlangt aber wohl die ältere Version mit RS232-Stecker zum PC (deshalb ja auch COM-Port Abfrage).

@JesperMP: An wen richtet sich deine Frage? Ich verstehe die Progeda Info so dass es wohl nicht möglich ist weitere Adapter / Kom-Treiber zu verwenden als jene die in der Lib aufgeführt sind (die ist aber etwas old-fashioned wenn dort nur der alte MPI-RS232-Adapter von Siemens aufgeführt ist, nicht aber der MPI-USB-Adapter).
 
Keine andere als Siemens können ein Treiber für der USB PC Adapter erstellen. Nicht wie bei der seriellen PC Adapter wo es gibt vielen dritt-Anbieter mit Software und Treiber.
Ein Möglichkeit ein virtuellen COM Port zu spezifizieren gibt es auch nicht. Nicht wie bei normalen USB-Seriell Adapter.

Also: Welche Treiber für Siemens S7 gibt es bei Movicon, ausser der seriellen PC Adapter ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also genau kann ich das nicht sagen welche Treiber es bei Movicon für Siemens gibt. Wenn du das Auswahlmenü öffnest siehst du folgende:

Neue KomTreiber.JPG

Bei Progea gibt es Handbücher separat zum Tutorial (http://www.progea.com/de-de/downloads/doku.aspx) und dort speziell eines zu den Kommunikations-Treibern (muss man sich registrien um dorthin zu gelangen), aber das hat mir auch nicht wirklich viel geholfen in diesem Fall. Dann gibt es noch einen Bereich für Treiber, komme dort aber nicht hinein weil ich die Software nicht lizensiert habe... Ob dort etwas brauchbares liegt, weiß ich nicht.
 
Ich glaube das die Varianten "S7-MPI Hilscher NetLink Ethernet" und "Simatic Net SAPI S7" wäre interessant für dich.
"S7-MPI PC Adapter" geht nicht mit der PC Adapter USB.

S7-MPI Hilscher NetLink Ethernet ist ein Gateway/Adapter von Ethernet nach MPI.

Simatic Net SAPI S7 ist ein Software Schnittstelle für Simatic Net (wie OPC, aber älter). Damit kann man mit alle Verbindungsmöglichkeiten das Simatic Net unterstützt in Verbindung mit S7 kommen. Leider inkludiert das nicht der PC Adapter USB !
Beispiele: CP5612 PCI Karte, CP5622 PCI Express Karte oder CP5711 USB Adapter, und dazu Simatic Softnet PB S7.
 