Fragen zu WinCCFlexible 2008 Runtime

kassla

Level-1
Beiträge
135
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ein Kunde wünscht eine Applikation, die bislang auf einem Panel OP270 lief und von uns mit WinCCFlexible 2008 projektiert wurde, nach dem Defekt des Panels nun auf einem normalen PC laufen zu lassen.

1) Ist das mit der Software WinCCFlexible 2008 Runtime möglich?
2) Wie muss ich die Applikation im WinCCFlexible 2008 anpassen und wie kann ich sie dann auf den PC laden?
3) Muss ich auf dem PC die SW WinCCFlexible 2008 Runtime installieren? Woher beziehe ich diese? Ist sie auf der Flexible-DVD drauf oder eine eigene?
4) Falls eigen, wo kann ich die SW herunterladen?

Danke für eure Antworten
 
Hallo

die Winflex RT ist lizensiert, je nach Taganzahl.

Deine Scripte musst Du auf jeden Fall anpassen. WinCE Vers. WinXP oder ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und für der Konvertierung auf ein PC RT brauchst du WinCC Flexible Advanced.

Bei den Funktionalität bei die F und K-Tasten muss du aufpassen, weil der PC RT hat nur F1-F12, wobei ein OP270-6 hat F1-F14 und K1-K10, ein OP270-10 hat F1-F20 und K1-K16.
 
1. Prinzipiell Ja, nur hat das OP270 jede Masse Funktionstasten außen rum, welche bei einem PC natürlich überwiegend wegfallen.
2. Prinzipiell eigentlich nur Zielgerät ändern, Scripte anpassen etc.
3/4. Du musst die Software in benötigter Taganzahl kaufen.
5. Natürlich musst du zur Projektierung des ganzen auch noch über WinCC Flexible Advanced verfügen = ebenfalls bei BigS kaufen falls nicht vorhanden.

Die nächste Frage wäre dann natürlich wie das OP270 angebunden ist, sprich MPI Profibus oder Ethernet.
Falls MPI/Profibus brauchst du dann natürlich PC-seitig auch noch eine entsprechenden CP für MPI/PB, oder SPS-seitig einen entsprechenden CP für Ethernet.
 
Bleibt nur noch anzumerken dass du auf der PC-Runtime eventuell zusätzliche Lizenzen für Archive, Rezepte, etc., brauchst.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Theoretisch braucht man garnicht zu konvertieren (Bediengerätetyp ändern) sondern kann direkt die FWX des OP270-Projektes in der Runtime starten. Dann müßten sogar die OP-spezifischen Tasten/F-/K-Tasten dargestellt werden und benutzbar sein.

Harald
 
VB Skripte müssen nicht alle unbedingt angepasst werden, sondern nur, wenn sie Befehle enthalten, welche sich bei WinCE und Win32 unterscheiden - wie z.B. File-Operationen. Ich meine, die werden aber auch nicht bei "Bediengerätewechsel" automatisch angepasst sondern müssen immer manuell umgeschrieben werden.

Harald
 
Zurück
Oben