WinCC Pack & Go ==> Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe kann ich nicht offen

cusco113

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe jetzt für erste mal probier Pack & Go zum verwenden aber ich kann nicht "Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe" offen....
Habe jemand eine Losung??
2015-05-12 11_54_46-Program Manager.jpg

Software:
Win7 SP1, 64-bit
Tia Portal V13 SP1
Pack & Go Program ==> TP 1200 comfort



Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

hast du die aus WinCC V13 erstellte PackNGo-Datei entpackt oder bist du direkt in das Archiv und hast versucht es auszuführen?

Gruß
Oliver
 
Ich habe auch diese Dokument vor mir...
Ich habe genau diese "Workflow" gemacht aber bei zweite punkt geht nichts mehr weiter...2015_05_12_14_31_24_WinCC_Pack_Go.pdf_Adobe_Reader.jpg
 
Puhh dann habe ich leider auch keine Ideen mehr.

Hast du denn das Update 2 installiert? Vor diesem Update gab es ja teilweise mehrere mehr oder weniger gravierende Fehler.

Lege mir gerade mal eine Win 7 Pro VM an. Mache dann das auch mal nach der Anleitung im WinCC Handbuch und schaue mal was passiert.
Habe keine "echte" Win 7 Maschine ohne TIA zur Hand.

Habe das wohl so in 10 Min. hingefummelt... Melde mich dann noch einmal mit einem Ergebnis.

Gruß
 
So,

habe gerade mal die beiden Dateien (Microsoft Visual C++ 2010 Redisitributable Package (x86) und .Net Framework 4.5) auf die Win 7 VM heruntergeladen. Das Microsoft Visual C++ 2010 Redisitributable Package (x86) habe ich installiert. Das .Net Framework brauchte ich nicht zu installieren da bereits eine neuere Version auf meinem Win 7 vorhanden war.

Ohne Installation der beiden Tools hatte ich den gleichen Fehler wie du. Danach öffnete sich die Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe ohne Probleme.

Gruß
 
Ich bin der Meinung dass bei der Dateistruktur des TE in Screenshot 1 was nicht passt.
Eine Pack&Go Datei-Struktur sieht bei mir so aus:
PackNGo_FolderView.png

Dateien wie die "Siemens.Automation.Basics.dll" sind beim TE im selben Verzeichnis wie die "Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe". Bei mir ist die dll im Unterverzeichnis "lib".
 
Ich bin der Meinung dass bei der Dateistruktur des TE in Screenshot 1 was nicht passt.
Eine Pack&Go Datei-Struktur sieht bei mir so aus:
Anhang anzeigen 28590



Dateien wie die "Siemens.Automation.Basics.dll" sind beim TE im selben Verzeichnis wie die "Siemens.Simatic.Hmi.PackNGo.exe". Bei mir ist die dll im Unterverzeichnis "lib".


Ich mache Pack & Go so:
problem.jpg
und
problem1.jpg

Ist das nicht richtige weg???
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaube das RONIN ist auf den richtigen Spuhr.
Man kann ja ein Zip Datei in unterschiedliche weisen aufpacken.
Wenn du den Zip Datei aufpackst, dann muss den Ordnerstruktur behalten werden, nicht alle Dateien in einen Ordner.
 
Danke RONIN!!!
ich hatte ein komisches Programm für entpacken.
Mit andere Programm bekomme ich genau diese Struktur und dann funktioniert es....
 
Zurück
Oben