Flexible Projektierungsdatei konnte nicht übertragen werden

IPC Bernhard

Level-2
Beiträge
210
Reaktionspunkte
13
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe auf eine Box PC die WinCC Flexible Software (2008 SP 3) installiert und in den letzten Jahren ist die Runtime (PC RT) ohne Probleme gelaufen.
Nun habe ich den Rechner durchgestartet und nun kommt die Meldung dass die *.fwx Datei nicht übertragen werden kann.

Woran kann das liegen?

Die Lizenzen sind laut Manager auch noch immer vorhanden.
Das Generieren läuft auch ohne Probleme.
Speicher ist sehr viel vorhanden.

Gruß
Bernhard
 
Wo kommt die Meldung? Kommt die von alleine oder nur wenn aus dem WinCC Flex ES (auf dem Box PC oder zweiter PC?) transferiert werden soll?

Ist für S7ONLINE ein falscher Zugangspunkt eingestellt oder ist der Ablagepfad für die Runtime-Dateien falsch eingestellt?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald

Die Runtime läuft auf dem selben PC auf dem auch das Flexible installiert ist.
Das Merkwürdige ist dass das ganze ja schon jahrelang gelaufen ist.

Die Meldung kommt wenn ich den Runtimebutton im Flexible drücke.

Ich hatte den PC (XP) ordnungsgemäß heruntergefahren.
Nach dem Neustart kam dann das Problem.
Den Neustart habe ich auch bereits mehrmals gemacht.

Ein Problem könnte eventuell die Version sein im Lizenz Manager
sind 1.3 Lizenzen drin, die PC Runtime ist aber einen 1.4.xx.

Aber das Update auf SP 3 von flexible ist ja schon vor einem Jahr gewesen.

Was meinst du für den Ablagepfad der RT Datei?
Aktuell liegt diese unter S7prog/hmies/ oder so ähnlich,
eben unter dem S7 Projekt Verzeichnis.

Gruß
Bernhard
 
Was meinst du für den Ablagepfad der RT Datei?
Mit der WinCC flex PC Runtime allgemein und mit dem Box PC speziell kenne ich mich zwar nicht so dolle aus, doch da könnte/müßte ein "WinCC flexible Runtime Loader" ("RT Loader") sein, der hat einen Button "Einstellungen", da kann/muß man einstellen, wo die "Projektierungsdatei" (die fwx-Datei) liegen soll, falls sie per Transfer von einem ES-System ins RT-System übertragen wird und welche Transferkanäle freigegeben sind.


Aktuell liegt diese unter S7prog/hmies/ oder so ähnlich,
eben unter dem S7 Projekt Verzeichnis.
Da wird die RT doch garnicht transferiert sondern direkt im ES-Projektpfad gestartet?!? Wieso will das ES dann die fwx übertragen??? Ist vielleicht die Meldung falsch und gemeint ist ein OS-Update?


Aber das Update auf SP 3 von flexible ist ja schon vor einem Jahr gewesen.
Wurde auch das Projekt upgedatet? Wurde vielleicht eine ältere Projektversion wiederhergestellt?
Ist im Projekt in den Geräteeinstellungen die zur installierten RT-Version passende (neueste) Bediengeräteversion 1.4.0.x eingestellt?

Harald
 
Hallo Harald

Ich habe gestern noch verschiedene Dinge probiert. Aber ohne Erfolg.

In den Geräteeinstellungen ist die 1.4.0.x eingestellt.

Ich komme fast zu der Ansicht dass es an der Lizenz liegt.
Die Meldung lautet xxxxxxxx kann nicht geladen werden. Die Anwendung wird beendet.

Ich hatte die Historie der Lizenzen im ALM verfolgt und bis vor dem
Ausschalten wurde immer die Floating Lizenz genommen, jetzt nimmt er immer die Single Lizenz.
Wo da der Unterschied liegt weiß ich nicht so genau.
Ich wollte die Single Lizenz transferieren aber das geht wiederum nur auf den richtige Stick.

Weiter habe ich erforscht dass eventuell die Zeitumstellung ein Problem darstellen könnte für die Lizenz.
Was aber die letzten Jahre auch kein Problem war.

Also irgendwie ist das komisch.

Eventuell muss ich Flexible neu installieren.

Gruß
Bernhard
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lizenzproblem als Ursache glaube ich nicht.
Die Runtime würde trotzdem (mit Lizenz-fehlt-Meldungen) laufen. Das ES würde zwar massiv auf die fehlende Lizenz hinweisen, man könnte aber trotzdem die Runtime aus dem ES starten.

Harald
 
Hallo Harald

Oder muss man eventuell am XP irgendetwas beachten, ein Dienst, ein Recht oder dergleichen?

Wie gesagt es ist jahrelang gelaufen, wahrscheinlich wäre es besser wenn man alle paar Monate
das ganze einmal durchstarten würde.

Gruß
Bernhard
 
Zurück
Oben