Hallo,
hab mal ne Frage zur allgemeinen Bedienung einer Anlage wenn z.B. ein OP7 mit eingesetzt wird.
Hauptsächlich interessiert mich, wie ihr die Betriebsartenumschaltung (Hand/Auto usw.) und Start/Stop der Anlage löst.
Also ob ihr die die Betriebsart per OP oder Taster umschaltet, ebenso Start/Stop der Anlage über Taster oder OP.
Vielen Dank
McMeta
 
Wir hatten eine Firmenstandard für OP7.
Im Hauptmenü (wurde per K1 aufgerufen) waren u.a.
folgende Betriebsarten ansprechbar:
F1: Transportsystem EIN/AUS
F2: Automatikbetrieb EIN/AUS/STOP

Der Handbetrieb wurde in definierten Bildnummern realisiert
(Auswahlmenü Handbetrieb in Bild 70,Zylinder in Bild 71, 1.Antrieb in Bild 72 usw.)
Per K2 konnte direkt in das Auswahlmenü des Handbetriebes wechseln.
In der SPS erfolgte ein Bildnummernvergleich (70-89) --> Automatik STOP,
Handbetrieb EIN. Um den Automatikbetrieb wieder zu aktivieren,
musste in das Hauptmenü gewechselt werden und per F2 wieder auf EIN
geschaltet werden.

Dieser Standard war aber nur bei Fehlen von expliziten Kundenvorschriften
umsetzbar. Viele fordern einen hardwaremäßigen Betriebsartenwahlschalter
(Schlüsselschalter, Knebelschalter usw.)

Wenn nix gefordert ist, würde ich mir jede Hardwaretaste sparen, die ich nicht zwingend benötige (kostet halt Geld ).
Zu beachten sind noch entsprechende Hardwaretasten zur Überbrückung
des Sicherheitskreises (sofern erforderlich). Kann je nach Kategorie und verwendetem Sicherheitsrelais aufwendig werden.

Cu, nairolf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
vor etwa 4 Jahren setzen wir ein MP270 ein bei dem auch nur die Hand –Auto Umschaltung per MP
Taste gemacht wurde und bei dem Ding war etwas faul die Anlage schaltete plötzlich in Automatik ohne das jemand die Taste gedrückt hat ich habe damals sehr lange gebraucht bis ich den fehler gefunden habe .
Seit dem setzte ich immer einen Umschalter ein scheint mir immer noch sicherer als eine OP-MP-Taste.
Obwohl man dann gar nichts mit den Dingern machen dürfte. Start/Stop mache ich über das Not-Aus-Relais.