TP 1500 speichert Network-ID nicht

HaKu

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Ich habe ein Problem mit unseren TP 1500. Seid der Firmware umstellung von V12 auf V13 geht mein automatisches senden der Archive an einen Netzwerk-PC nicht mehr.
Was heißt das senden funktioniert schon aber ich muss jedes mal vor dem senden das Login-Passwort vom PC eintippen. Eigentlich sollte es ja reichen unter Network-ID alles einzutragen.
Die Panels speicher auch Benutzername und die Domain aber das Passwort nicht mehr. Weiß da jemand Rat?
 
So ich glaube zu wissen was da die ganze Zeit schief gelaufen ist.
Wenn die Aufforderung zur Passwort-Eingabe kommt nicht einfach nur Passwort eintragen und in der Bildschirmtastatur "Enter" drücken sondern oben rechts in der Ecke auf "OK".
Dann übernimmt er auch die Einstellungen für später. Drücke ich einfach "Enter" ist es egal ob unten Links das Häckchen gesetzt ist für "Default-Werte ändern". Habe das jetzt bei allen Displays getestet und endlich läuft alles wieder.
 
Zurück
Oben