    Hallo mir ist der Übertragung der neuen Firmware das OP abgestürzt,
    Jetz bleibt das OP immer in dem Fenster (This device contains Free/Software see Info/Settings for details.)stehen und läßt sich nicht mehr bedienen auch über das PG habe ich keinen Zugriff mehr.
    Gibt es eine möglichkeit das OP wieder zum laufen zu bringen.
    Zitieren Zitieren OP77A startet nicht  

  2. #2
    gast Gast

    Standard

    Schon den Reset mit den 3 Tasten versucht?

  3. #3
    Registriert seit
    18.04.2005
    Ort
    Fast an der Schweiz
    Beiträge
    856
    Danke
    208
    Erhielt 108 Danke für 76 Beiträge

    Standard

    Hmm... lässt sich auch nicht mehr Urladen?
    Der 3 Fingertrick war doch op7 oder.
    Probier mal ne reine RS485 Schnittstelle ob sichs damit richten lässt.
    So´n Adam Konverter funktioniert auch zum Urladen.
    Code:
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)

    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Lösung...  

  4. #4
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Habe das o.g. Problem.

    Jedoch bekomme ich es mit Urladen nicht hin.
    Folgendes habe ich probiert:
    -RS232/PPI-Adapter verwendet.(S7-200)
    -DIP-Switch 5 auf '1' alle anderen auf '0'
    -Schnittstelle auf RS232/PPI-Adapter umgestellt.
    -Betriebssystem aktualisieren
    -Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Haken gesetzt)
    -Update OS
    -OP eingeschaltet

    Was mache ich falsch??

    OP bleibt immer mit Bild "This device contains free software......" stehen

    Gruß Jörg

  5. #5
    Registriert seit
    03.11.2006
    Ort
    Niedersachsen
    Beiträge
    1.126
    Danke
    170
    Erhielt 303 Danke für 259 Beiträge

    Standard

    Was sagt denn das Handbuch?
    Kapitel 7.4 Betriebssystem aktualisieren
    Gruß
    crash

    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!

  6. #6
    Registriert seit
    01.10.2007
    Ort
    Waiblingen
    Beiträge
    3.317
    Danke
    767
    Erhielt 536 Danke für 419 Beiträge

    Standard

    folgende Einstellung am RS232/PPI Multimasterkabel verwenden:
    Schalter 5 auf Freeport, also Stellung Null!

    zuletzt hab ich ein TP177 zurückgesetzt, dazu hatte ich Schalter1-3 auf 57,6 kBaud gestellt - weiß nicht, was für 77A notwendig, wahrscheinlich 9,6???

  7. #7
    Registriert seit
    03.11.2006
    Beiträge
    370
    Danke
    2
    Erhielt 75 Danke für 67 Beiträge

    Standard

    Was bei mir generell bei allen Panels mit PPI Schnittstelle funktioniert ist 3Pin -> 1, alle anderen -> 0. Manchmal stellen sich die Panels aber auch zickig an, brauch manchmal auch mehrere Anläufe damit es klappt.

  8. #8
    Registriert seit
    03.04.2004
    Beiträge
    121
    Danke
    7
    Erhielt 14 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi,

    vielen Dank, habe es hin bekommen.
    Beim OP77a müssen alle Dip-Switches auf '0'!

    Und dass obwohl mir der Siemens-support gestern gesagt hat das Dip-Switch 5 definitiv auf '1' muss, naja egal, hauptsache es geht wieder!


Ähnliche Themen

  1. C7-633 startet nicht
    Von boje13 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 09:46
  2. MP277 startet nicht
    Von rostiger Nagel im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 08.07.2009, 09:38
  3. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.04.2009, 13:10
  4. Schrittkette startet nicht?!?!
    Von easyprivate im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.01.2009, 07:01
  5. SPS startet nicht
    Von cabana im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.06.2006, 11:25

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •