Hallo mir ist der Übertragung der neuen Firmware das OP abgestürzt,
Jetz bleibt das OP immer in dem Fenster (This device contains Free/Software see Info/Settings for details.)stehen und läßt sich nicht mehr bedienen auch über das PG habe ich keinen Zugriff mehr.
Gibt es eine möglichkeit das OP wieder zum laufen zu bringen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösung...

Hmm... lässt sich auch nicht mehr Urladen?
Der 3 Fingertrick war doch op7 oder.
Probier mal ne reine RS485 Schnittstelle ob sichs damit richten lässt.
So´n Adam Konverter funktioniert auch zum Urladen.
 
Habe das o.g. Problem.

Jedoch bekomme ich es mit Urladen nicht hin.
Folgendes habe ich probiert:
-RS232/PPI-Adapter verwendet.(S7-200)
-DIP-Switch 5 auf '1' alle anderen auf '0'
-Schnittstelle auf RS232/PPI-Adapter umgestellt.
-Betriebssystem aktualisieren
-Auf Werkseinstellungen zurücksetzen (Haken gesetzt)
-Update OS
-OP eingeschaltet

Was mache ich falsch??

OP bleibt immer mit Bild "This device contains free software......" stehen

Gruß Jörg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
folgende Einstellung am RS232/PPI Multimasterkabel verwenden:
Schalter 5 auf Freeport, also Stellung Null!

zuletzt hab ich ein TP177 zurückgesetzt, dazu hatte ich Schalter1-3 auf 57,6 kBaud gestellt - weiß nicht, was für 77A notwendig, wahrscheinlich 9,6???
 
Was bei mir generell bei allen Panels mit PPI Schnittstelle funktioniert ist 3Pin -> 1, alle anderen -> 0. Manchmal stellen sich die Panels aber auch zickig an, brauch manchmal auch mehrere Anläufe damit es klappt.
 
Hi,

vielen Dank, habe es hin bekommen.
Beim OP77a müssen alle Dip-Switches auf '0'!

Und dass obwohl mir der Siemens-support gestern gesagt hat das Dip-Switch 5 definitiv auf '1' muss, naja egal, hauptsache es geht wieder!

:ROFLMAO:ROFLMAO:ROFLMAO:
 